> совмещение воздушного и инфракрасного отопления
Vadim.G
сообщение 8.9.2010, 15:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 6.6.2008
Пользователь №: 19490



Здравствуйте, коллеги! Запроектировал систему воздушного отопления существующего склада(140мх96м) с помощью агрегатов "Volcano" (как просил заказчик). Но тут выясняется, что не хватает тепла на работу этой системы ( источник тепла-котельная другого завода, не выдаст необходимые параметры, т.е. 13т/ч вместо 23т/ч расчетных). Появилась мысль,что можно совместить системы воздушого отопления и инфракрасные обогреватели (надо проверить, сколько у заказчика электроэнергии-хватит или нет). В пик морозов подключать электрические инфракрасные обогреватели. Дело в том, что теплопотери здания велики, из-за недостаточного утепления ограждающих конструкций. Их планируется в будущем утеплить, но к этому отопительному сезону не получится. Как думаете, возможна такая комбинация? Заранее благодарен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vadim.G   совмещение воздушного и инфракрасного отопления   8.9.2010, 15:28
- - Юстас   Я так понимаю Вам не хватает около 300кВт, это сер...   8.9.2010, 16:02
- - Vadim.G   Варианты, конечно есть. Но только зима не загорами...   8.9.2010, 17:45
- - vnvik   Работающие электронагревательные приборы внутри ск...   9.9.2010, 12:23
- - Vadim.G   Если не сложно, дайте ссылку на запрет использован...   9.9.2010, 15:05
- - vnvik   Мы вообще то не местные, но вот кажись из ваших пр...   10.9.2010, 7:27
- - Vadim.G   Спасибо за информацию. Я сантехник и не в курсе эл...   10.9.2010, 13:35
- - Vadim.G   На счет электроэнергии узнал - есть 230кВт. Есть т...   11.9.2010, 15:26
|- - vnvik   Цитата(Vadim.G @ 11.9.2010, 15:26) Посмот...   15.9.2010, 14:58
- - gazkom   мне кажется что второй вариант предпочтительнее В ...   12.9.2010, 9:26
- - Vadim.G   У меня в большей степени вопрос, как правильно под...   12.9.2010, 14:28
- - Vadim.G   Прошу вас, коллеги, не закрывать тему. Вопрос все ...   14.9.2010, 3:54
- - vnvik   По моему нужно начать с подбора электрических котл...   15.9.2010, 7:42
- - Vadim.G   Мне нужен расход 23т/ч при Т1/Т2=70/50С. Если же Т...   15.9.2010, 17:58
- - vnvik   Если нужен расход 23 т/час при Т1/Т2=70/50С, а ес...   16.9.2010, 7:35
- - Heatman   Попробуйте теплопушки на электричестве или диз топ...   18.9.2010, 21:52
- - Midial   В начале Вы писали, что "не хватает тепла от ...   18.9.2010, 22:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 18:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных