Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проблема с Eurotherm 620, checksum failed
DriverFirst
сообщение 10.9.2010, 17:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Доброго времеми уважаемые спецы. Обращаюсь к тем, кто имел опыт работы с приводами Eurotherm(Parker - SSD Drives). Модель приводов Series 620 Vector Link. Проблемма следующая: нарушается контрольная сумма в мозгах привода. Пишет Checksum Failed. Далее, при квитировании отказа привод предлагает Load Default Setting. Ну и все, "приплыли" - "голые мозги". И все бы ничего, если бы это был просто насос, вентилятор или иная балалайка. В моём случае привода стоят в каскаде. Мастер-верхний каландр-нижний каландр-натяжное ус-во-намотчик1,намотчик2. Естественно, в каждом своя программа. Кто нибудь сталкивался с такой проблеммой у Eurotherm-ов?
з.ы. нарыл софт в нете, буду работать в направлении создания копий параметров с каждого привода. Есть ли у кого опыт, каким конвертором пользовались, интересует любая инфа по Eurotherm Series 620 Vector Link? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DriverFirst   Проблема с Eurotherm 620   10.9.2010, 17:53
- - Pawel   Попробуй сохранить параметры в письменном виде или...   10.9.2010, 18:03
|- - DriverFirst   Цитата(Pawel @ 10.9.2010, 17:03) Попробуй...   11.9.2010, 9:36
- - BROMBA   Цитата(DriverFirst @ 10.9.2010, 17:53) До...   11.9.2010, 0:21
|- - DriverFirst   Цитата(BROMBA @ 10.9.2010, 23:21) Ну, осо...   11.9.2010, 9:43
|- - BROMBA   Цитата(DriverFirst @ 11.9.2010, 9:43) BRO...   11.9.2010, 11:16
- - Pawel   В мануалах на Eurotherm подробно описаны все конне...   12.9.2010, 16:12
- - DriverFirst   Шнурок изготовил сам (пришлось над телефонным RJ11...   17.9.2010, 11:14
- - Pawel   Интересные подробности, юэал только CELite и CELit...   19.9.2010, 17:48
|- - DriverFirst   Цитата(Pawel @ 19.9.2010, 16:48) юэал тол...   20.9.2010, 11:07
|- - maikin   Цитата(DriverFirst @ 20.9.2010, 11:07) А ...   1.10.2010, 0:14
|- - DriverFirst   Цитата(maikin @ 30.9.2010, 23:14) вроде в...   1.10.2010, 16:33
|- - maikin   Цитата(DriverFirst @ 1.10.2010, 17:33) Th...   8.10.2010, 17:26
- - Pawel   Ну я так думаю, это два клона и кто у кого что стя...   20.9.2010, 17:28
- - maikin   я так понял надо пользоваться SSD_Link, а точнее S...   1.10.2010, 0:07
- - Pawel   Да инстал это загрузка проекта в привод, аплоад эт...   1.10.2010, 15:30
- - maikin   ребят, подскажите еще, какие имена пользователей в...   11.10.2010, 9:17
|- - DriverFirst   Цитата(maikin @ 11.10.2010, 9:17) ребят, ...   11.10.2010, 10:31
- - DriverFirst   только что скачал инструкцию на SSD_LINK. Цитата:...   11.10.2010, 10:57
- - maikin   а не подскажешь, откуда скачал мануал? выложи, пож...   11.10.2010, 11:04
- - maikin   мануал нашел, но про юзеров в manager.exe так и не...   11.10.2010, 13:20
- - DriverFirst   ConfigEd & LINK Database [CDR Version-Iss 5.18...   11.10.2010, 16:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 8:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных