> вентиляция коммутационных комнат, очень малая площадь
Kateryna_Potapov...
сообщение 13.9.2010, 16:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 31.8.2010
Пользователь №: 70274



Добрый день!
Заранее прошу извинения, если уже подобная ситуация описывалась.
Подскажите, пожалуйста, какие ещё варианты решения есть.

Площадь помещения 2,5м2. Высота - 3м. Стоит оборудование, которое выделяет 3,5кВт. Стоит вытяжной анемостат 100мм и переточная решетка. Сейчас в помещении примерно 35град Цельсия. Поставили задачу поддерживать температуру 22 град Цельсия. Место для установки оборудования в помещении нет, как и в смежных.

Мой вариант решения - установить на крыше вентилятор, к нему подсоединить охладительную секцию. Только рециркуляция. По моим расчетам расход данного вентилятора должен быть: 3500/(1,2*0,28*(35-22))=802м3/ч.

Мучает только один вопрос - момент запуска и работа такой системы в целом, объем помещения очень маленький.
Покритикуйте, пожалуйста-)

Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kateryna_Potapova   вентиляция коммутационных комнат   13.9.2010, 16:48
- - Сергей В.   Цитата(Kateryna_Potapova @ 13.9.2010, 16...   13.9.2010, 22:25
- - Kateryna_Potapova   Цитата1. В смежном помещении, откуда переточная ре...   14.9.2010, 9:50
|- - Кабан   Цитата(Kateryna_Potapova @ 14.9.2010, 10...   14.9.2010, 11:03
|- - Сергей В.   Цитата(Kateryna_Potapova @ 14.9.2010, 9:5...   14.9.2010, 13:41
- - Kateryna_Potapova   ЦитатаЯвно неудачное решение. Проще и дешевле пост...   14.9.2010, 11:51
|- - Кабан   Цитата(Kateryna_Potapova @ 14.9.2010, 12...   14.9.2010, 12:37
- - Kateryna_Potapova   У кондиционера холодопродуктивностью 3,5кВт расход...   14.9.2010, 13:20
- - Kateryna_Potapova   Вот это точно не подойдёт...   14.9.2010, 13:55
|- - Сергей В.   Цитата(Kateryna_Potapova @ 14.9.2010, 13...   14.9.2010, 14:21
- - Kateryna_Potapova   Нет, не нравится ни ведро, ни, тем более, оконник ...   14.9.2010, 14:32
|- - Сергей В.   Цитата(Kateryna_Potapova @ 14.9.2010, 14...   14.9.2010, 14:35
- - Kateryna_Potapova   Спасибо.   14.9.2010, 15:00
- - LordN   если конфигурация расположения тепловыделяющего об...   14.9.2010, 15:16
- - Сергей В.   Цитата(Kateryna_Potapova @ 13.9.2010, 16...   14.9.2010, 15:42
|- - Kateryna_Potapova   Цитата(Сергей В. @ 14.9.2010, 15:42) Кста...   14.9.2010, 16:41
- - Сергей В.   Ну что же, у Вас остается единственное решение: ра...   15.9.2010, 12:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 22:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных