ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Жилой дом 17 эт. с подземным паркингом
ironserg
сообщение 14.9.2010, 11:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Выкладываю на критику проект жилого 17-ти этажного дама с 2-мя подземными автостоянками (СТАДИЯ П).
Хотелось бы выслушать замечания по проекту, особенно волнует автоматическое пожаротушение, делал 1-й раз.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Планы.dwg ( 3,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1673
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ironserg   Жилой дом 17 эт. с подземным паркингом   14.9.2010, 11:42
- - Young   оформлено симпатично, основной вопрос - как у вас ...   14.9.2010, 12:12
- - ironserg   т. е. на техническом этаже объединять нужно В1 с В...   14.9.2010, 12:25
|- - Young   Цитата(ironserg @ 14.9.2010, 13:25) т. е....   14.9.2010, 12:53
|- - OlgaO   Цитата(Young @ 14.9.2010, 13:53) двузонно...   14.9.2010, 12:57
|- - Young   Цитата(OlgaO @ 14.9.2010, 13:57) Young,пр...   14.9.2010, 13:04
- - ironserg   так как делать то, оставить как есть или не надо о...   14.9.2010, 13:47
- - Young   Я вам не о разъединении/объединеии систем говорил,...   14.9.2010, 14:07
- - ironserg   а по автоматическому пожаротушению как выполнено, ...   14.9.2010, 14:10
|- - Young   Цитата(ironserg @ 14.9.2010, 15:10) а по ...   14.9.2010, 14:14
- - ironserg   что такое буферная зона7   14.9.2010, 14:17
|- - Young   Цитата(ironserg @ 14.9.2010, 15:17) что т...   14.9.2010, 14:43
- - MegaVert   А зачем Вы стояки В2 с В1 кольцуете по верху? По п...   14.9.2010, 14:26
- - ironserg   оси 3 и 4 это примыкание стен, здание целиковое.   14.9.2010, 14:29
- - ironserg   ))   14.9.2010, 14:50
- - ironserg   про сплинкеры короче некому ничего добавить...   15.9.2010, 9:58
|- - Young   Цитата(ironserg @ 15.9.2010, 10:58) про с...   15.9.2010, 10:45
- - ironserg   схему исправил...   15.9.2010, 11:49
- - rinatbay   А разве можно из К4 в К2 сбрасывать без очистки?   15.9.2010, 14:25
- - ironserg   какая очистка? К4 это дренажная канализация от тра...   15.9.2010, 15:51
- - aleksey_v   Химки, значит. МГСН в топку, стало быть. Водомер м...   15.9.2010, 23:15
|- - Young   Цитата(aleksey_v @ 16.9.2010, 0:15) Планы...   16.9.2010, 12:17
- - ironserg   в экспертизе не на слои будут смотреть, а на грамо...   16.9.2010, 9:47
- - aleksey_v   Young, я полагал, что в экспертизу достаточно пред...   16.9.2010, 22:54
|- - Young   Цитата(aleksey_v @ 16.9.2010, 23:54) Youn...   17.9.2010, 7:36
- - ironserg   абсолютно верно, был случай у меня - защищал проек...   17.9.2010, 10:01
- - nadin_tim   1   9.11.2011, 12:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 3:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных