Уважаемые специалисты посмотрите монтажную схему котельной
котеджа 350 м2 на предмет возможных косяков. У меня вопрос по приводу трехходового ESBE VRG 131. Какой тип управления должен быть у привода ESBE ARA 600, 2-точечный или 3-точечный и какое время закрытия? Регулятор будет 420S.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Обвязка_котла_3.pdf ( 412,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286
Прикрепленный файл  Распределитель.pdf ( 195,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 196
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- charhonda   Монтажная схема котельной. Котедж 350 м2.   15.9.2010, 4:55
- - sergey-k-pkbdgts   -на счет косяков.... 1 косяк) емкосной водонагрев...   15.9.2010, 10:27
|- - charhonda   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 15.9.2010...   16.9.2010, 8:36
- - arch_artem   harhonda - в чём делали? От себя: Перед всеми насо...   15.9.2010, 11:23
|- - charhonda   Цитата(arch_artem @ 15.9.2010, 11:23) har...   16.9.2010, 8:43
- - Гена   Если вдогонку по быстрому: 25/4 на отопление в кот...   15.9.2010, 23:15
- - Артем Самара   Фильтра я бы перед насосами ставил, а не после них...   16.9.2010, 6:16
- - charhonda   Спасибо всем за участие. Изменил схему согласно ре...   16.9.2010, 8:04
- - charhonda   Остался вопрос по приводу и конструкции распредели...   16.9.2010, 8:56
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(charhonda @ 16.9.2010, 8:56) Остал...   16.9.2010, 13:55
|- - charhonda   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 16.9.2010...   16.9.2010, 15:54
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(charhonda @ 16.9.2010, 15:54) ОК. ...   16.9.2010, 19:17
|- - charhonda   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 16.9.2010...   16.9.2010, 19:32
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(charhonda @ 16.9.2010, 19:32) Поня...   16.9.2010, 19:52
- - Гена   Ещё: 1. Всё-таки уточните соотношение расходов на...   16.9.2010, 17:05
- - sergey-k-pkbdgts   -- по обвязке емкосного бака полный косяк, горячей...   16.9.2010, 19:44
|- - Гена   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 16.9.2010...   17.9.2010, 15:01
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(Гена @ 17.9.2010, 15:01) Поясните ...   17.9.2010, 22:20
- - charhonda   Системные решения с напольными котлами VAILLANT. М...   17.9.2010, 22:45
- - charhonda   Надеюсь, что заключительный вариант.   20.9.2010, 2:36
- - sergey-k-pkbdgts   -- уже обсуждали, еще бы гидравлически и динамичес...   20.9.2010, 10:25
- - Mij-gan   Кстати, про "ARA" - ARA 661, например - ...   21.9.2010, 18:47
|- - charhonda   Цитата(Mij-gan @ 21.9.2010, 18:47) К...   21.9.2010, 19:06
- - испытатель   О Трех точечных приводах не слышал пока ничего. Бы...   21.9.2010, 20:32
|- - charhonda   Цитата(испытатель @ 21.9.2010, 20:32) А в...   21.9.2010, 23:17
- - испытатель   У Вас контур ГВС включен в один и тот же разделите...   22.9.2010, 12:01
- - arch_artem   ЦитатаУ Вас контур ГВС включен в один и тот же раз...   28.9.2010, 20:26
|- - charhonda   Котловой насос на подаче, насос загрузки водонагре...   29.9.2010, 8:15
- - sergey-k-pkbdgts   --лучше вернуться к прошлым вариантам...   29.9.2010, 16:46
- - charhonda   Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 29.9.2010...   29.9.2010, 23:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных