> Паропровод, кто из нас прав я или ГИП
grigoriy198525
сообщение 16.9.2010, 11:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 26.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 54128



Помогите разобраться в расчетах!

ГИП выдал задание на паропровод (такую низкую температуру и давление обосновал неподнадзорностью органов)
T=115 C
Pизб=0,7бар
нагрузка 1,1Гкал/час (0,8+0,3)-2 абонента

по расчетам у меня получилось
подающий участок- Длина 10метров, расход 2,08т/час, Ду 150, температура в конце участка=114,6С давление=0,673бар (вроде все ОК)
на0,3=0,57т/час - Ду 80, Длина 250 метров, температура в конце участка 80С (может такое быть или ГИП тупит, утверждает что сейчас объект топится с такими же параметрами)
на0,8=1,51т/час - Ду 125 Длиной 200 метров (считать не стал)

Труба взята с ППУ изоляцией 89/180
Прокладка надземная T наружного воздуха -26

Подскажите может ошибка в расчетах!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- grigoriy198525   Паропровод, кто из нас прав я или ГИП   16.9.2010, 11:36
- - shadow   По вашим расчетам в конце участка вода с температу...   17.9.2010, 14:30
- - grigoriy198525   Да, 80 и получилось, расчет дела вручную и видимо ...   17.9.2010, 15:20
|- - shadow   Цитата(grigoriy198525 @ 17.9.2010, 18:20)...   18.9.2010, 21:53
- - grigoriy198525   Разницу не знаю, раньше сталкиваться не приходилос...   20.9.2010, 12:04
|- - Август   Цитата(grigoriy198525 @ 20.9.2010, 12:04)...   21.9.2010, 12:49
|- - shadow   Цитата(grigoriy198525 @ 20.9.2010, 15:04)...   21.9.2010, 15:17
- - grigoriy198525   Я еще раз повторяю, считал вручную по Сафонову при...   21.9.2010, 15:34
- - Машинист   Потому что 80 градусов - это конденсат. По пути в ...   21.9.2010, 15:49
- - grigoriy198525   Не нужно писать простые истины, прочитайте лучше т...   21.9.2010, 16:20
- - Август   ребята! 80С и 0,6 бара - это влажный пар или В...   22.9.2010, 5:35
- - grigoriy198525   Что я и хотел услышать, значит методика моего расч...   22.9.2010, 8:37
- - zeman   Такого не может быть, хотя бы потому, что в паропр...   22.9.2010, 8:57
- - grigoriy198525   Да, видимо люди проетирующие этот паропровод что-т...   22.9.2010, 9:44
|- - shadow   Цитата(grigoriy198525 @ 22.9.2010, 12:44)...   22.9.2010, 10:16
- - shadow   Разнится в расчете в том, что для насыщенного пара...   22.9.2010, 10:07
- - vnvik   Есть ещё такая программа: http://www.spiraxsarco.c...   22.9.2010, 10:17
- - grigoriy198525   ЦитатаРазнится в расчете в том, что для насыщенног...   22.9.2010, 10:43
- - zeman   Конечно ошибались. Насыщенный пар будет переходить...   22.9.2010, 12:15
- - Август   на мой взгляд ну получают они реально 2/3 куба кон...   22.9.2010, 12:20
- - grigoriy198525   Всем спасибо, все логично и понятно!Крутится е...   22.9.2010, 13:00
- - Август   по технологическим допусккается и так и так см. п....   22.9.2010, 13:22
- - shadow   1. Уклон можно делать по ходу движения пара или пр...   22.9.2010, 18:47
- - Август   Цитата(shadow @ 22.9.2010, 18:47) ..........   23.9.2010, 6:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных