Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Пневматическое регулирование (вода), Э/м клапан vs Пневматический
disaster2005
сообщение 17.9.2010, 9:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 7.9.2010
Из: Минск
Пользователь №: 71096



Подскажите в чем "колоссальное" превосходство пневматического клапана над электромагнитным. Зачем городить огород если воздух на пневматическом клапане подается через тот же э\м клапан, только поменьше. Скорость срабатывания увеличивается? - вряд ли, ведь в системе регулирования появляется лишнее звено. От гидроударов тоже не спасает, открывается, скорее всего, также быстро как и Э/м. Работает в таком же режиме - "быстро ОТКРЫТЬ / быстро ЗАКРЫТЬ" (как и электромагнитный).
Так зачем же тогда устанавливать компрессора? Лишнюю трассу пневматики прокладывать. Уменьшать надёжность системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- disaster2005   Пневматическое регулирование (вода)   17.9.2010, 9:39
- - vlad980   ЦитатаПневматическое регулирование (вода) ЭМ клап...   17.9.2010, 10:26
- - disaster2005   Большое спасибо. Пневматический клапан как раз и у...   17.9.2010, 11:33
- - timmy   Пневматика от электры не зависит почти. Распредели...   17.9.2010, 11:54
|- - disaster2005   Цитата(timmy @ 17.9.2010, 11:54) Только и...   17.9.2010, 12:24
- - vlad980   ЦитатаЕсть ли альтернатива пневмоклапану в описанн...   17.9.2010, 12:29
- - Ender   ЦитатаЭМ клапан использует давление среды для откр...   17.9.2010, 17:20
- - timmy   Хм... Почти любое крупное производство использует ...   18.9.2010, 1:43
|- - thinky   При решении задач проектирования и создания устрой...   18.9.2010, 4:00
- - vlad980   ЦитатаНеправильно. Существуют запорные ЭМ (электро...   18.9.2010, 16:45
- - libra   Воздух: а) не должен содержать машнниое масло, кот...   18.9.2010, 17:32
- - libra   Воздух: а) не должен содержать машнниое масло, кот...   18.9.2010, 17:43
- - Ender   vlad980 ЦитатаБолее крупные обычно - Не прямого де...   18.9.2010, 21:34
- - timmy   Цитата(libra @ 18.9.2010, 18:32) Воздух: ...   18.9.2010, 23:19
|- - libra   Цитата(timmy @ 19.9.2010, 0:19) Есть таки...   21.9.2010, 10:11
|- - timmy   Цитата(libra @ 21.9.2010, 11:11) Про комп...   21.9.2010, 10:32
|- - libra   Цитата(timmy @ 21.9.2010, 11:32) Неа, не ...   21.9.2010, 10:44
- - vlad980   Если нужно создать для перемещения рабочего узла в...   19.9.2010, 13:16
|- - libra   Цитата(vlad980 @ 19.9.2010, 14:16) Если н...   21.9.2010, 10:16
- - Ender   vlad980 Цитатас хорошим быстродействием (единицы с...   19.9.2010, 21:08
|- - timmy   Цитата(Ender @ 19.9.2010, 22:08) Не могли...   20.9.2010, 0:52
|- - libra   Цитата(Ender @ 19.9.2010, 22:08) Не могли...   21.9.2010, 10:27
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(libra @ 21.9.2010, 10:27) Кстати н...   21.9.2010, 11:30
- - Ender   ЦитатаМог бы, но сначала хотелось бы понять, что з...   20.9.2010, 18:34
- - toddd   Много чего интересного высказали. Но, кажется, нуж...   20.9.2010, 20:01
|- - disaster2005   Цитата(toddd @ 20.9.2010, 20:01) Много че...   21.9.2010, 10:03
- - Ender   ЦитатаКуча денег, все затворы (дорогущий американс...   20.9.2010, 20:50
|- - toddd   Цитата(Ender @ 20.9.2010, 20:50) Это след...   20.9.2010, 21:27
- - Ender   ЦитатаПросто высказывалась мысль, что пневматика -...   20.9.2010, 21:33
- - timmy   ТАк и я о том же пишу. Масло из компрессоров подле...   21.9.2010, 10:56
- - vlad980   Цитатаоборудование горело изнутри из-за большого к...   21.9.2010, 11:13
- - libra   Может из -за влаги? При сжатии воздуха выделяется ...   21.9.2010, 11:14
- - vlad980   ЦитатаМожет из -за влаги? Цитатамасло и конденсат ...   21.9.2010, 11:24
- - vlad980   В дополнение с к ссылкам, выложенным Toddd http:/...   21.9.2010, 11:39
- - timmy   Цитата(vlad980 @ 21.9.2010, 12:13) Прошу ...   21.9.2010, 12:10
- - libra   Проблемы с обслуживанием оборудования- нежелание е...   21.9.2010, 16:46
|- - timmy   Цитата(libra @ 21.9.2010, 17:46) Проблемы...   22.9.2010, 0:57
- - Ender   libra ЦитатаЛокальные контура управления. Коллекто...   21.9.2010, 19:27
|- - libra   Цитата(Ender @ 21.9.2010, 20:27) [b]Это у...   24.9.2010, 8:36
- - timmy   Ага. Если БОВы, то можно подумать еще над их модер...   24.9.2010, 10:49
- - libra   Япона мать (TEC). Питает производство и частично е...   24.9.2010, 20:51
|- - timmy   Цитата(libra @ 24.9.2010, 21:51) Япона ма...   24.9.2010, 21:00
- - libra   Проект компании TEC.   26.9.2010, 9:59
- - timmy   Ага. Ничего не понятно. Я с этой компанией точно н...   27.9.2010, 18:32
- - libra   Ну вот эта компания: http://www.toyo-eng.co.jp/en/...   28.9.2010, 7:47
- - timmy   Это проектировщик, а не производитель. Ну будем сч...   1.10.2010, 10:53
- - libra   Скорее генподрядчик. Пусконаладка тоже их была. С...   1.10.2010, 16:50
- - Ender   Таки про одно преимущество пневматики я забыл - из...   2.10.2010, 17:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных