> Вытяжка из кухни детского сада
lenok10
сообщение 17.9.2010, 12:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 29.6.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 62911



Коллеги, прошу Вас подскажите мне пожалуйста! Вытяжка из кухни детского садика организована вытяжными зонтами, с выбросом через кирпичную шахту на кровлю через крышный вентилятор! Вопрос: нужен ли шумоглушитель? Расход L=3260м3/ч, P=600Па..... мне кажется что давление большое!

Сообщение отредактировал lenok10 - 17.9.2010, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lenok10   Вытяжка из кухни детского сада   17.9.2010, 12:01
- - Караджи В.Г.   Нужен глушитель шума и не требуется такое давление...   17.9.2010, 12:12
- - lenok10   Давление 100-150 Па? Шахта там 4,5м, а как же сопр...   17.9.2010, 12:28
- - Караджи В.Г.   Как может быстро забиться канал примерно 300х300мм...   17.9.2010, 13:02
- - Евгения Станиславовна   Зачем глушитель шума в производственном помещении?...   17.9.2010, 13:14
- - jota   На вентилятор надо ставить регулятор скорости тран...   17.9.2010, 14:25
- - Skaramush   Автору темы - вы уверены, что указанные вами харак...   17.9.2010, 15:00
- - Зольников Михаил   Автору темы рекомендую выбрать вентилятор типоразм...   19.9.2010, 20:41
- - Юный Карлосон   на балансе около 3х десятков садов и не в одном шу...   5.10.2010, 7:30
- - Зольников Михаил   Садики бывают разные. В каждом сделано по-своему. ...   5.10.2010, 9:38
|- - ivan-l-ing   Цитата(Зольников Михаил @ 5.10.2010, 10:3...   5.10.2010, 18:38
|- - Зольников Михаил   Цитата(ivan-l-ing @ 5.10.2010, 21...   6.10.2010, 13:54
- - Andrei-1954   На кирпичный канал на крыше поставити ВКР-5 отбала...   5.10.2010, 18:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 3:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных