> Вопрос по ВППВ, внутренний противопожарный водопровод
Гость_Михаил Песков_*
сообщение 17.9.2010, 12:56
Сообщение #1





Guest Forum






Ситуация в кратце:
Являемся арендаторами части большого здания. В ней устроен музыкальный клуб. После печально известных событий в Перми подверглись жестким проверкам на пожарную безопасность. В итоге построили систему автоматического пожаротушения (работающую от накопительной емкости) и 11 новых ПК (работающих от стационара). Предусмотрена одновременная работа 2-х кранов по 2.5 л/с каждый (итого 5 л/с). Исходя из большого расстояния и количества поворотов проектировщики рассчитали диаметр магистрали в 65 мм (иначе до дальних кранов 2.5 л/с просто не дойдет)

В водомерном узле всего комплекса ввод - 75 мм, но далее вся арматура - 50. При этом по тех.согласованию Водоканал гарантирует на выходе производительность 5 л/с. Собственно вопрос: можно ли протянуть магистраль 65 мм до водомера (~40 метров) и сделать дополнительную врезку?
1. Достаточно ли этого будет для обеспечения нужной производительности ? Или нужно полностью переоборудовать водомер на 80 мм согласно типовым чертежам ЦИРВ02.00.00.00 листы 32, 33.
2. Разрешена ли эта самая дополнительная врезка трубы другого диаметра (помимо существующего старого, закольцованного противопожарного водопровода диаметром 57 мм) ?
3. Где можно найти действующие правила регламентирующие такие вопросы ? Без предъявления таковых собственник предлагает нам поменять водомер и ВППВ во всем комплексе. За наш счет разумеется.

Заранее спасибо за ответы.

Сообщение отредактировал Михаил Песков - 17.9.2010, 13:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил Песков   Вопрос по ВППВ   17.9.2010, 12:56
- - Serg Ivanov   Водомер обычно не рассчитывается на пропуск пожарн...   19.9.2010, 11:48
- - Михаил Песков   Водомер как раз рассчитан на пожаротушение. После ...   23.9.2010, 12:24
|- - Vict   м-дя... темка как раз для мусорки... Иванова - на...   23.9.2010, 22:06
|- - andrey R   Цитата(Vict @ 23.9.2010, 23:06) м-дя... т...   23.9.2010, 22:17
- - Serg Ivanov   Это неверное решение, как у Вас сделано. Читайте ...   23.9.2010, 15:37
- - Serg Ivanov   дубль Цитата(Михаил Песков @ 23.9.2010, 12...   23.9.2010, 15:42
- - Михаил Песков   Совершенно верно, я не специалист по ВК, иначе бы ...   24.9.2010, 12:16
|- - OlgaO   Цитата(Михаил Песков @ 24.9.2010, 13:16) ...   24.9.2010, 12:43
- - Михаил I   Всем привет. Имею производственное здание 1этажное...   28.10.2010, 6:40
|- - Young   Цитата(Михаил I @ 28.10.2010, 7:40) Вопро...   28.10.2010, 7:58
- - Михаил I   Нет, спаренные это когда от одного стояка 2ПК. А в...   28.10.2010, 8:56
|- - Young   Цитата(Михаил I @ 28.10.2010, 9:56) Нет, ...   28.10.2010, 17:15
- - Sindarkon   ЦитатаДалее идет тупиковая труба В2 и от нее опуск...   28.10.2010, 9:28
- - Михаил I   У меня тупиковая магистраль и от нее по трубе на о...   28.10.2010, 10:22
- - Sindarkon   Цитата2 ПК просто стоят вместе, чтобы удобнее было...   28.10.2010, 10:52
- - Михаил I   Верно говорите. Но я не нарушил. Поставил у входа,...   28.10.2010, 11:24
- - Sindarkon   "Не нарушить" мало, надо ещё и по уму сд...   28.10.2010, 11:44
|- - Михаил I   Цитата(Sindarkon @ 28.10.2010, 14:44) над...   28.10.2010, 12:06
|- - Serg Ivanov   Цитата(Михаил I @ 28.10.2010, 12:06) Сдел...   29.10.2010, 9:42
- - Михаил I   Ну на предприятии 1 расчетный одномоментный пожар....   31.10.2010, 4:57
|- - Serg Ivanov   Цитата(Михаил I @ 31.10.2010, 4:57) Ну на...   31.10.2010, 11:32
- - Михаил I   Вернемся к транзиту... В проекте есть промздание ...   31.10.2010, 13:34
- - Serg Ivanov   Ну да, я бы и по первому варианту возражал Это ...   31.10.2010, 15:10
- - Михаил I   Понятно, спасибо   31.10.2010, 15:53
- - гидрант   Подскажите, кто как делает и как правильно: Проект...   9.11.2010, 8:43
- - Serg Ivanov   ИМХО, всякую запитку от пожмашин (без запитки от в...   9.11.2010, 11:51
- - гидрант   Хотя, т.к. у нас парковка закрытого типа- ни о как...   12.4.2011, 9:30
- - Sindarkon   Можно и так, но лучше насосные группы центра и сто...   12.4.2011, 10:51
- - гидрант   а насосы на ПК стоянки третьей группой делать?..на...   12.4.2011, 11:47
- - Sindarkon   Можно запитать ПК до узлов управления от общего ко...   12.4.2011, 13:30
- - гидрант   ну кстати, можно и так, главное что бы у экспертиз...   12.4.2011, 13:57
- - Sindarkon   Включайте и насосы от кнопок. Разница-то небольшая...   12.4.2011, 14:01
- - гидрант   Спасибо!   13.4.2011, 4:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 1:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных