> Совместная прокладка К1, К2 и В1,Т3, Помогите разобратся и отбиться.
NezZayka
сообщение 18.9.2010, 22:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 9.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 60516



Добрый вечер.
Меня начальник заставляет (добровольно принудительно) скрытой прокладкой в полу в одной штрабе 200х200 проложить К1 и В1.Т3 и К2 от столовой и В1,Т3.
Что посоветуете, или скажете, какие мысли, мне кажется это не правильно!!! Нельзя же так прокладывать вместе. helpsmilie.gif отбиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- NezZayka   Совместная прокладка К1, К2 и В1,Т3   18.9.2010, 22:21
- - Young   Во-первых нельзя, снип внутрянки п.9.9., во-вторых...   18.9.2010, 22:32
- - NezZayka   да я тоже сказала что не поместится столько труб, ...   18.9.2010, 22:47
- - Young   так зак хочет замуровать коммуникации в пол или пр...   19.9.2010, 9:42
- - pala4   я себе нервы с начальством не порчу. Сказал че дум...   20.9.2010, 2:18
- - NezZayka   Привет. Ездила на объект смотрела, сказала что в ш...   20.9.2010, 12:07
- - NezZayka   Вот если вместе в полу нельзя то как быть? Или что...   20.9.2010, 13:00
- - Young   вместе в непроходном канале нельзя. Замонолитить в...   20.9.2010, 13:09
- - NezZayka   ОК Спасибо, скажу чтоб монолитили. А все разьемы в...   20.9.2010, 13:29
- - NezZayka   Вот как напишу, в пояснении: Изначально замонолити...   20.9.2010, 13:36
|- - Young   Цитата(NezZayka @ 20.9.2010, 14:36) Вот к...   20.9.2010, 13:55
- - NezZayka   Ну да согласна в сторонку можно.) Все равно 200 мм...   20.9.2010, 14:09
- - джордж   Подскажите пожалуйста минимальные расстояния между...   27.9.2010, 17:14
- - NezZayka   Привет. По удобству монтажа а так посмотри СНиП 3....   28.9.2010, 10:09
- - NezZayka   И меня заинтересовало КО это оборотная что ли, инт...   28.9.2010, 10:23
|- - джордж   Цитата(NezZayka @ 28.9.2010, 11:23) И мен...   7.10.2010, 6:41
- - NezZayka   ?   30.9.2010, 15:44
- - SANTEXNIK   а вот есть такой документ, наверное поэтому так пи...   1.10.2010, 5:55
- - NezZayka   Цитата(джордж @ 27.9.2010, 18:14) Подскаж...   1.10.2010, 8:24
- - NezZayka   Привет. ПБ 03-585 какой пункт? 5.1.9? А почему бы ...   7.10.2010, 8:33
- - джордж   ПБ 03-85 п.5.1.32 Оборотное водоснабжение ВО,а КО ...   7.10.2010, 17:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 23:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных