> Схема ПАЗ котла от падения давления воды.
pva7878
сообщение 21.9.2010, 14:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29638



Здравствуйте.
Ввиду ненадежной работы реле протока, хочу поставить на котельные защиту от падения давления воды. Защиту решил сделать на ЭКМ (ИМХО проще и дешевле, да и реле давления на мои параметры не нашел, к тому же на ЭКМ можно реализовать сигнализацию предминимального давления).
Исходные данные:
1. Котельная - 2 котла DeDietrich GTE-511 (700 кВт), оснащенная аналоговым БСУ-К производства Саратовского ЦИТ.
2. Минимальное рабочее давление 1.5 кгс/см2.
3. Значение предминимального давления 1.0 кгс/см2.
4. Значение минимального давления 0.5 кгс/см2.

Предполагаемая схема ПАЗ показана в прикрепленном файле.
Для реализации данной схемы предполагается применение ЭКМ исполнение V у которого (насколько я понял) при нахождении стрелки в диапазоне между уставками нижний по давлениию контакт нормально разомкнут, а верхний по давлению контакт нормально замкнут.
Описание схемы:
Допустим в некий момент времени давление в трубопроводе обратки в котельной составляет 1.8 кгс/см2. В этом случае стрелка находится выше верхнего диапазона уставки и контакты ЭКМ S1 и S2 разомкнуты. В случае разгерметизации контура отопления давление начинает падать и, в случае если автоматическая подпитка не справляется, может достигнуть предминимального значения 1.0 кгс/см2. В этом случае контакт S1 замыкается и напряжение подается на реле K2. При этом NO контакты K 2.2 замыкаются и на диспетчерском пульте находящемся в помещении операторов звучит сигнализация авария ТО. В случае дальнейшего падения давления до значения 0.5 кгс/см2 замыкается контакт ЭКМ S2. В этом случае напряжение подается на катушку реле K1, в результате чего замыкаются NO блок-контакты K 1.1 и размыкаются NC контакты K 1.2, в результате чего блок сигнализации-управления котельной выдает сигнал на закрытие клапана-отсекателя на газопроводе.
После устранения утечки, при повышения давления до значения выше 0.5 кгс/см2 контакт ЭКМ S2 размыкается. Но так как контакт ЭКМ S1 остается замкнутым и напряжение продолжает поступать на катушку реле К2. Через замкнутые контакты K 2.1 и блок-контакты K 1.1 напряжение продолжает поступать на реле К2, в результате чего запуск котельной оказывается все еще не возможен. В случае повышения давления до значения выше 1.0 кгс/см2, контакты S1 размыкаются и, следовательно, реле К2 размыкается и напряжение перестает поступать на катушку реле К1 и, следовательно, замыкаются NC контакты К 1.2, благодаря чему становится возможным запуск котельной.

Скажите будет ли данная схема работать как описано и правильно выбран тип ЭКМ?



Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ПАЗ_по_падению_давления.JPG ( 19,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pva7878   Схема ПАЗ котла от падения давления воды.   21.9.2010, 14:42
- - tiptop   Есть "классическая" схема с двумя порога...   21.9.2010, 17:48
- - limite   http://www.uniservice.ru/pds/pdf/pd23770r.pdf   21.9.2010, 17:54
- - W-82   ЭкМом Вы контролируете давление воды, но никак не ...   21.9.2010, 18:11
|- - limite   Цитата(W-82 @ 21.9.2010, 19:11) ЭкМо...   21.9.2010, 19:11
- - pva7878   tiptop Эта схема у меня есть. Мне не понятно каког...   21.9.2010, 19:58
|- - limite   limite Штука хорошая (интересно сколько стоит?). Н...   21.9.2010, 23:17
|- - tiptop   Цитата(pva7878 @ 21.9.2010, 20:58) tiptop...   24.9.2010, 18:21
- - pva7878   limite ЦитатаА вообще если у Вас стоит цель защити...   24.9.2010, 9:07
- - pva7878   tiptop Большое спасибо за ответ. Обычный "сов...   1.10.2010, 9:38
|- - tiptop   Цитата(pva7878 @ 1.10.2010, 10:38) Обычны...   1.10.2010, 19:47
- - Сергей Валерьевич   а можно и мне схемку предложить? Водоснабжение та...   2.10.2010, 17:13
- - tiptop   Цитата(Сергей Валерьевич @ 2.10.2010, 18...   2.10.2010, 17:40
- - Сергей Валерьевич   Цитата(tiptop @ 2.10.2010, 17:40) Обычно ...   2.10.2010, 19:14
- - tiptop   Цитата(Сергей Валерьевич @ 2.10.2010, 20...   2.10.2010, 19:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 22:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных