> Гидродинамика тепловых сетей, Проблеммы, расчеты.
TheForceVIT
сообщение 22.9.2010, 8:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 22.9.2010
Пользователь №: 73112



Здравствуйте Уважаемы коллеги!
Необходимость создания этой темы возникла в результате сложившейся проблеммы у одного из теплоснабжающих предприятий нашего города.
Хотелось бы немного обсудить случившееся. недеюсь на Вашу помощь.
Суть проблеммы в следующем:
существует тепловой пункт, мощностью 12 МВт. Тепловой пункт работает лишь на один микрарайон. давление на концевых потребителях (от теплопункта на ростоянии около 500 метров) состовляет 4,2 атм. перепад температур прямого и обратного т/п тепловой сети, опять же на концевых потребителях, 6 гр.Цельсия (23/17 при температуре наружного воздуха 0 гр.Цельсия). Но самое, что интересное замеры показали давление в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети 4,2/4,2, т.е. одинаковое. (замеры проводились разными монометрами, монометры в порядке). Установили насос-посадили соседние улици. Я предпологаю дело в обратке, а именно либо засор, либо воздух. По сути теплоноситель не движеться. Вынесли предложения завести концевые дома под одну обратку, дабы разрядить существующую. Но это очень затратно (длина около 150 метров) и не успеют к отопительному сезону.
Если кто знаком с такой ситуацией помогите.
За ранее блогодарен.

Сообщение отредактировал TheForceVIT - 22.9.2010, 8:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- TheForceVIT   Гидродинамика тепловых сетей   22.9.2010, 8:09
- - Бойко   Версия 1. Сеть разрегулирована. Редко помогает одн...   22.9.2010, 9:41
- - KGP1   Цитата(TheForceVIT @ 22.9.2010, 9:09) сущ...   22.9.2010, 10:49
- - TheForceVIT   Насос Д 320/63 Давление: подача-5, обратка 3,8 ...   22.9.2010, 11:02
- - techgrouppts   Вопросы: делалось ли что-либо в ЦТП, сетях и у пот...   22.9.2010, 11:27
|- - TheForceVIT   Цитата(techgrouppts @ 22.9.2010, 14:27) В...   22.9.2010, 11:33
- - KGP1   Тогда похоже Вы правы, что низкая пропускная спосо...   22.9.2010, 11:34
- - TheForceVIT   Да, видимо надо строить Пьезу. Времени только очен...   22.9.2010, 12:18
- - techgrouppts   Если в ЦТП подача - 5 атм, обратка - 3,8 атм, а у ...   23.9.2010, 10:29
|- - KGP1   Цитата(techgrouppts @ 23.9.2010, 11:29) Е...   23.9.2010, 11:30
- - Midial   Вариантов-то, увы, слишком много. Может быть, пода...   23.9.2010, 17:48
- - испытатель   Для указанного типа насоса такой подъем давления ...   23.9.2010, 20:04
- - Евгений Буш   Считать гидравлику! Располагаемые напоры у кон...   23.9.2010, 22:41
- - TheForceVIT   Температурный график 95/70. Вариант с перемычкой ...   25.9.2010, 9:20
- - Евгений Буш   Чет подозрение на то, что тесновата трубешка на вы...   25.9.2010, 11:55
- - испытатель   Цитата(TheForceVIT @ 25.9.2010, 6:20) Вар...   25.9.2010, 16:31
- - TheForceVIT   Цитата(испытатель @ 25.9.2010, 19:31) Пер...   28.9.2010, 8:37
- - KGP1   Цитата(TheForceVIT @ 28.9.2010, 9:37) Под...   28.9.2010, 10:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 7:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных