Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Автоматизация системы дымоудаления :)
Mrspy
сообщение 22.9.2010, 13:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



В общем объект - жилой дом. Там есть пожарная сигнализация с блоками сухих контактов. Есть система дымоудаления с противопожарными клапанами. Моя задача как автоматчика подвести питание к каждому элементу системы дымоудаления (клапаны, вентустановки) кабель питания , через сухой контакт (НЗ или НО) системы пожарной сигнализации.
Вот такое вот разделение труда:)
Есть вопрсы:
- кабель использую КВВГнг-FRls 4x1, нужно ли его засовывать в металлическую трубу?
- на каждом этаже думаю поставить маленький боксик с автоматом на отходящей к клапанам линии (вроде так необходимо по ПУЭ) так ли это?

пока все:) жду комментариев!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mrspy   Автоматизация системы дымоудаления :)   22.9.2010, 13:14
- - Mrspy   Посовещавшись с коллегами сейчас думаю, что автома...   22.9.2010, 13:46
- - Mrspy   и кабель возьму на 1.5 кв   22.9.2010, 13:52
- - RUSлан   Огнестойкий кабель в мет. трубу прятать не обязате...   22.9.2010, 14:57
- - Mrspy   Ну меньше вроде такого кабеля нет!   22.9.2010, 15:46
- - RUSлан   ВВГнг-FRLS 3x1,5 чем не устраивает?   22.9.2010, 16:10
- - Diver   Как по мне структура системы управления должна выг...   23.9.2010, 1:56
- - Abysmo   Цитата- кабель использую КВВГнг-FRls 4x1, нужно ли...   23.9.2010, 7:49
|- - Rus75   Цитата(Abysmo @ 23.9.2010, 8:49) Пипец. ...   23.9.2010, 9:08
- - vlad980   ЦитатаЕсть система дымоудаления с противопожарными...   23.9.2010, 9:43
- - mungo   Цитата(vlad980 @ 23.9.2010, 7:43) - чем б...   23.9.2010, 9:55
- - vlad980   ЦитатаЧто будет с электромагнитным клапаном, если ...   23.9.2010, 10:19
- - Mrspy   Ну я подаю питание на клапаны, через приборы сп (с...   23.9.2010, 11:12
|- - Rus75   Цитата(Mrspy @ 23.9.2010, 12:12) Ну я под...   23.9.2010, 13:39
|- - mungo   Цитата(Rus75 @ 23.9.2010, 10:39) По повод...   23.9.2010, 14:34
|- - Rus75   Цитата(mungo @ 23.9.2010, 15:34) Надеюсь...   23.9.2010, 16:38
- - mungo   "заданное положение" - стоит понимать ИМ...   23.9.2010, 13:23
|- - Mrspy   Цитата(mungo @ 23.9.2010, 14:23) "за...   23.9.2010, 14:19
- - vlad980   ЦитатаУправление=открытие+закрытие не так. управле...   23.9.2010, 15:31
- - vlad980   7.7 При удалении продуктов горения из коридоров ды...   23.9.2010, 15:57
- - Abysmo   ЦитатаДа, только где гарантия, что ваша гофра, пла...   23.9.2010, 17:26
|- - Rus75   Цитата(Abysmo @ 23.9.2010, 18:26) Вы по м...   24.9.2010, 9:01
- - Ost   Цитата(mungo @ 23.9.2010, 21:23) "за...   24.9.2010, 3:18
|- - Mrspy   Цитата(Ost @ 24.9.2010, 4:18) Если речь о...   24.9.2010, 7:35
- - RUSлан   "сохранять заданное положение" - заданно...   24.9.2010, 8:46
- - Abysmo   ЦитатаЯ считаю наоборот, клапаны ДУ и ПД ОБЯЗАНЫ б...   24.9.2010, 9:00
|- - RUSлан   Цитата(Abysmo @ 24.9.2010, 10:00) МЧС РФ ...   24.9.2010, 9:03
- - Mrspy   ЦитатаЯ считаю наоборот, клапаны ДУ и ПД ОБЯЗАНЫ б...   24.9.2010, 9:25
|- - RUSлан   Цитата(Mrspy @ 24.9.2010, 10:25) Сейчас д...   24.9.2010, 9:56
- - vlad980   ЦитатаРади эксперимента запустите вентилятор дымоу...   24.9.2010, 10:01
- - vlad980   и еще Цитата"заданное положение" - стоит...   24.9.2010, 10:11
- - vlad980   Перечитав Вытяжки из СП в белимовской статье - ест...   24.9.2010, 10:24
- - Ost   Цитата(Mrspy @ 24.9.2010, 15:35) Речь иде...   24.9.2010, 10:34
- - vlad980   Цитатадолжны сохранять заданное положение Кем зада...   24.9.2010, 10:38
- - Ost   Цитата(vlad980 @ 24.9.2010, 18:01) ...поч...   24.9.2010, 12:27
- - vlad980   ЦитатаНе надо уводить в сторону. Речь шла о клапан...   24.9.2010, 13:14
- - vlad980   Мне по сути - разница не большая - я не проектирую...   24.9.2010, 13:19
- - Ost   Цитата(vlad980 @ 24.9.2010, 21:14) скиньт...   24.9.2010, 13:31
- - vlad980   ЦитатаТогда и не стоит навязывать своё понимание н...   24.9.2010, 13:52
|- - Ost   Цитата(vlad980 @ 24.9.2010, 21:52) я не н...   24.9.2010, 13:55
- - vlad980   Цитатавсё предельно ясно Видимо - нет, раз Вы сами...   24.9.2010, 14:03
|- - Ost   Цитата(vlad980 @ 24.9.2010, 22:03) Видимо...   24.9.2010, 14:23
- - Mrspy   НЗ - электромагнит, либо реверсивный двигатель, НО...   24.9.2010, 14:04
|- - Ost   Цитата(Mrspy @ 24.9.2010, 22:04) НЗ - эле...   24.9.2010, 14:30
- - vlad980   таким образом, допускается, что клапан ДУ при проп...   24.9.2010, 14:26
- - vlad980   простите , повторюсь таким образом, допускается, ...   24.9.2010, 14:31
|- - Ost   Цитата(vlad980 @ 24.9.2010, 22:31) .....д...   24.9.2010, 15:04
- - vlad980   Цитатавсё осталось в нужном (противопожарном) поло...   24.9.2010, 15:07
|- - Ost   Цитата(vlad980 @ 24.9.2010, 23:07) Дааа.....   24.9.2010, 15:30
- - vlad980   то есть - пусть лучше не откроется ничего, чем все...   24.9.2010, 16:02
- - dpv2005   О чем мы спорим господа автоматчики. Речь о управл...   17.11.2010, 17:18
- - soll   Делал недавно проект автоматизации дымоудаления. П...   26.11.2010, 14:19
|- - dpv2005   Цитата(soll @ 26.11.2010, 14:19) Делал не...   26.11.2010, 14:56
|- - soll   Цитата(dpv2005 @ 26.11.2010, 14:56) Но вы...   26.11.2010, 15:16
|- - dpv2005   Цитата(soll @ 26.11.2010, 15:16) Клапаны ...   26.11.2010, 15:30
|- - soll   Цитата(dpv2005 @ 26.11.2010, 15:30) БУОК ...   26.11.2010, 16:53
|- - dpv2005   Цитата(soll @ 26.11.2010, 16:53) Ну я исп...   26.11.2010, 17:50
|- - soll   /   29.11.2010, 9:28
|- - dpv2005   Цитата(soll @ 29.11.2010, 9:28) Релейные ...   29.11.2010, 10:48
- - soll   блин.... Я же вам уже писал что вопрос про разделе...   30.11.2010, 9:01
|- - dpv2005   Цитата(soll @ 30.11.2010, 9:01) блин.... ...   30.11.2010, 10:31
|- - Mrspy   Цитата(dpv2005 @ 30.11.2010, 10:31) То, ч...   30.11.2010, 10:51
||- - dpv2005   Цитата(Mrspy @ 30.11.2010, 10:51) 1. не з...   30.11.2010, 14:27
||- - Mrspy   Цитата(dpv2005 @ 30.11.2010, 14:27) Это в...   1.12.2010, 9:17
||- - dpv2005   Цитата(Mrspy @ 1.12.2010, 9:17) Если почи...   1.12.2010, 12:03
||- - Mrspy   Цитата(dpv2005 @ 1.12.2010, 12:03) Во пер...   1.12.2010, 12:32
||- - dpv2005   Цитата(Mrspy @ 1.12.2010, 12:32) Если упа...   1.12.2010, 13:51
||- - Mrspy   Цитата(dpv2005 @ 1.12.2010, 13:51) Как эт...   1.12.2010, 14:52
||- - dpv2005   Цитата(Mrspy @ 1.12.2010, 14:52) да.... с...   1.12.2010, 15:48
||- - Mrspy   Цитата(dpv2005 @ 1.12.2010, 15:48) Да там...   2.12.2010, 10:09
||- - dpv2005   Цитата(Mrspy @ 2.12.2010, 10:09) ну тут у...   2.12.2010, 10:43
|- - soll   Цитата(dpv2005 @ 30.11.2010, 10:31) Вы не...   10.12.2010, 8:34
|- - dpv2005   Цитата(soll @ 10.12.2010, 8:34) 1. буоки ...   10.12.2010, 11:00
- - Mrspy   ну если пораскинуть мозгами то можно и сделать нез...   2.12.2010, 10:49
|- - dpv2005   Цитата(Mrspy @ 2.12.2010, 10:49) ну если ...   2.12.2010, 10:55
|- - Mrspy   Цитата(dpv2005 @ 2.12.2010, 10:55) Не зав...   2.12.2010, 13:33
|- - dpv2005   Цитата(Mrspy @ 2.12.2010, 13:33) независи...   2.12.2010, 14:33
- - soll   вы постоянно говорите мне о организации проектиров...   13.12.2010, 9:36
- - promazol   Читаю тему. Столько всего не по делу. Подскажите, ...   20.2.2013, 11:46
- - dpv2005   Цитата(promazol @ 20.2.2013, 12:46) Чит...   20.2.2013, 14:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2025, 18:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных