Автоматизация системы дымоудаления :) |
|
|
|
22.9.2010, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668

|
В общем объект - жилой дом. Там есть пожарная сигнализация с блоками сухих контактов. Есть система дымоудаления с противопожарными клапанами. Моя задача как автоматчика подвести питание к каждому элементу системы дымоудаления (клапаны, вентустановки) кабель питания , через сухой контакт (НЗ или НО) системы пожарной сигнализации. Вот такое вот разделение труда:) Есть вопрсы: - кабель использую КВВГнг-FRls 4x1, нужно ли его засовывать в металлическую трубу? - на каждом этаже думаю поставить маленький боксик с автоматом на отходящей к клапанам линии (вроде так необходимо по ПУЭ) так ли это?
пока все:) жду комментариев!
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Mrspy Автоматизация системы дымоудаления :) 22.9.2010, 13:14 Mrspy Посовещавшись с коллегами сейчас думаю, что автома... 22.9.2010, 13:46 Mrspy и кабель возьму на 1.5 кв 22.9.2010, 13:52 RUSлан Огнестойкий кабель в мет. трубу прятать не обязате... 22.9.2010, 14:57 Mrspy Ну меньше вроде такого кабеля нет! 22.9.2010, 15:46 RUSлан ВВГнг-FRLS 3x1,5 чем не устраивает? 22.9.2010, 16:10 Diver Как по мне структура системы управления должна выг... 23.9.2010, 1:56 Abysmo Цитата- кабель использую КВВГнг-FRls 4x1, нужно ли... 23.9.2010, 7:49 Rus75 Цитата(Abysmo @ 23.9.2010, 8:49) Пипец.
... 23.9.2010, 9:08 vlad980 ЦитатаЕсть система дымоудаления с противопожарными... 23.9.2010, 9:43 mungo Цитата(vlad980 @ 23.9.2010, 7:43) - чем б... 23.9.2010, 9:55 vlad980 ЦитатаЧто будет с электромагнитным клапаном, если ... 23.9.2010, 10:19 Mrspy Ну я подаю питание на клапаны, через приборы сп (с... 23.9.2010, 11:12 Rus75 Цитата(Mrspy @ 23.9.2010, 12:12) Ну я под... 23.9.2010, 13:39  mungo Цитата(Rus75 @ 23.9.2010, 10:39) По повод... 23.9.2010, 14:34   Rus75 Цитата(mungo @ 23.9.2010, 15:34) Надеюсь... 23.9.2010, 16:38 mungo "заданное положение" - стоит понимать ИМ... 23.9.2010, 13:23 Mrspy Цитата(mungo @ 23.9.2010, 14:23) "за... 23.9.2010, 14:19 vlad980 ЦитатаУправление=открытие+закрытие не так. управле... 23.9.2010, 15:31 vlad980 7.7 При удалении продуктов горения из коридоров ды... 23.9.2010, 15:57 Abysmo ЦитатаДа, только где гарантия, что ваша гофра, пла... 23.9.2010, 17:26 Rus75 Цитата(Abysmo @ 23.9.2010, 18:26) Вы по м... 24.9.2010, 9:01 Ost Цитата(mungo @ 23.9.2010, 21:23) "за... 24.9.2010, 3:18 Mrspy Цитата(Ost @ 24.9.2010, 4:18) Если речь о... 24.9.2010, 7:35 RUSлан "сохранять заданное положение" - заданно... 24.9.2010, 8:46 Abysmo ЦитатаЯ считаю наоборот, клапаны ДУ и ПД ОБЯЗАНЫ б... 24.9.2010, 9:00 RUSлан Цитата(Abysmo @ 24.9.2010, 10:00) МЧС РФ ... 24.9.2010, 9:03 Mrspy ЦитатаЯ считаю наоборот, клапаны ДУ и ПД ОБЯЗАНЫ б... 24.9.2010, 9:25 RUSлан Цитата(Mrspy @ 24.9.2010, 10:25) Сейчас д... 24.9.2010, 9:56 vlad980 ЦитатаРади эксперимента запустите вентилятор дымоу... 24.9.2010, 10:01 vlad980 и еще Цитата"заданное положение" - стоит... 24.9.2010, 10:11 vlad980 Перечитав Вытяжки из СП в белимовской статье - ест... 24.9.2010, 10:24 Ost Цитата(Mrspy @ 24.9.2010, 15:35) Речь иде... 24.9.2010, 10:34 vlad980 Цитатадолжны сохранять заданное положение
Кем зада... 24.9.2010, 10:38 Ost Цитата(vlad980 @ 24.9.2010, 18:01) ...поч... 24.9.2010, 12:27 vlad980 ЦитатаНе надо уводить в сторону. Речь шла о клапан... 24.9.2010, 13:14 vlad980 Мне по сути - разница не большая - я не проектирую... 24.9.2010, 13:19 Ost Цитата(vlad980 @ 24.9.2010, 21:14) скиньт... 24.9.2010, 13:31 vlad980 ЦитатаТогда и не стоит навязывать своё понимание н... 24.9.2010, 13:52 Ost Цитата(vlad980 @ 24.9.2010, 21:52) я не н... 24.9.2010, 13:55 vlad980 Цитатавсё предельно ясно
Видимо - нет, раз Вы сами... 24.9.2010, 14:03 Ost Цитата(vlad980 @ 24.9.2010, 22:03) Видимо... 24.9.2010, 14:23 Mrspy НЗ - электромагнит, либо реверсивный двигатель,
НО... 24.9.2010, 14:04 Ost Цитата(Mrspy @ 24.9.2010, 22:04) НЗ - эле... 24.9.2010, 14:30 vlad980 таким образом, допускается, что клапан ДУ при проп... 24.9.2010, 14:26 vlad980 простите , повторюсь
таким образом, допускается, ... 24.9.2010, 14:31 Ost Цитата(vlad980 @ 24.9.2010, 22:31) .....д... 24.9.2010, 15:04 vlad980 Цитатавсё осталось в нужном (противопожарном) поло... 24.9.2010, 15:07 Ost Цитата(vlad980 @ 24.9.2010, 23:07) Дааа..... 24.9.2010, 15:30 vlad980 то есть - пусть лучше не откроется ничего, чем все... 24.9.2010, 16:02 dpv2005 О чем мы спорим господа автоматчики.
Речь о управл... 17.11.2010, 17:18 soll Делал недавно проект автоматизации дымоудаления. П... 26.11.2010, 14:19 dpv2005 Цитата(soll @ 26.11.2010, 14:19) Делал не... 26.11.2010, 14:56  soll Цитата(dpv2005 @ 26.11.2010, 14:56) Но вы... 26.11.2010, 15:16   dpv2005 Цитата(soll @ 26.11.2010, 15:16) Клапаны ... 26.11.2010, 15:30    soll Цитата(dpv2005 @ 26.11.2010, 15:30) БУОК ... 26.11.2010, 16:53     dpv2005 Цитата(soll @ 26.11.2010, 16:53) Ну я исп... 26.11.2010, 17:50      soll / 29.11.2010, 9:28       dpv2005 Цитата(soll @ 29.11.2010, 9:28) Релейные ... 29.11.2010, 10:48 soll блин....
Я же вам уже писал что вопрос про разделе... 30.11.2010, 9:01 dpv2005 Цитата(soll @ 30.11.2010, 9:01) блин....
... 30.11.2010, 10:31  Mrspy Цитата(dpv2005 @ 30.11.2010, 10:31) То, ч... 30.11.2010, 10:51   dpv2005 Цитата(Mrspy @ 30.11.2010, 10:51) 1. не з... 30.11.2010, 14:27    Mrspy Цитата(dpv2005 @ 30.11.2010, 14:27) Это в... 1.12.2010, 9:17     dpv2005 Цитата(Mrspy @ 1.12.2010, 9:17) Если почи... 1.12.2010, 12:03      Mrspy Цитата(dpv2005 @ 1.12.2010, 12:03) Во пер... 1.12.2010, 12:32       dpv2005 Цитата(Mrspy @ 1.12.2010, 12:32) Если упа... 1.12.2010, 13:51        Mrspy Цитата(dpv2005 @ 1.12.2010, 13:51) Как эт... 1.12.2010, 14:52         dpv2005 Цитата(Mrspy @ 1.12.2010, 14:52) да.... с... 1.12.2010, 15:48          Mrspy Цитата(dpv2005 @ 1.12.2010, 15:48) Да там... 2.12.2010, 10:09           dpv2005 Цитата(Mrspy @ 2.12.2010, 10:09) ну тут у... 2.12.2010, 10:43  soll Цитата(dpv2005 @ 30.11.2010, 10:31) Вы не... 10.12.2010, 8:34   dpv2005 Цитата(soll @ 10.12.2010, 8:34) 1. буоки ... 10.12.2010, 11:00 Mrspy ну если пораскинуть мозгами то можно и сделать нез... 2.12.2010, 10:49 dpv2005 Цитата(Mrspy @ 2.12.2010, 10:49) ну если ... 2.12.2010, 10:55  Mrspy Цитата(dpv2005 @ 2.12.2010, 10:55) Не зав... 2.12.2010, 13:33   dpv2005 Цитата(Mrspy @ 2.12.2010, 13:33) независи... 2.12.2010, 14:33 soll вы постоянно говорите мне о организации проектиров... 13.12.2010, 9:36 promazol Читаю тему. Столько всего не по делу. Подскажите, ... 20.2.2013, 11:46 dpv2005 Цитата(promazol @ 20.2.2013, 12:46) Чит... 20.2.2013, 14:14
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)