Блоки управления ACW220, настройка RLU220 (приточка LITENED) |
|
|
|
22.9.2010, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 21.2.2008
Пользователь №: 15841

|
Не нашел соответсвующую тему, поэтому завел новую (если что - поправте).
Система LITENED работает под управленим RLU220. При включении шкафа при отключенном отоплении (выключатель OFF) на логическом модуле загорается сразу лампочка "Обогрев включен" и "Авария вент." Как я понимаю задание на обогрев должен подаваться только при включении F4. В выключенном состонии должна работать штатня вентиляция. Капилярный подключен правильно, погружной тоже. На 99% уверен, что засада в настройках контроллера. Загнал настройку A - программа обогрев и охлаждение. В системе отсутвует модуль охлаждения, поэтому настройки для него опустил.
Сообщение отредактировал RinatG - 22.9.2010, 14:32
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
RinatG Блоки управления ACW220 22.9.2010, 14:30 Boris Blade На логическом модуле кнопочка есть, вроде "Об... 22.9.2010, 15:03 RinatG К сожалению такой кнопочки нет, только ПУСК/СТОП и... 22.9.2010, 15:18 Boris Blade У Вас логический модуль на Лого! сделан? 22.9.2010, 15:20 RinatG Как понять? .... Сам логический модуль видимо очен... 22.9.2010, 15:41 Boris Blade Мне известно три варианта логического модуля:
1. ... 22.9.2010, 15:57 DoomXL NED покупает эти логически модули неизвестно откуд... 22.9.2010, 16:25 Boris Blade Есть наблюдение, что внутри, что то западает, пост... 22.9.2010, 16:27 DoomXL Посмотрите релюшки до конца ли они вставлены в осн... 22.9.2010, 16:51 RinatG А может у кого есть электрическая схемка шкафа - б... 22.9.2010, 20:32 msb2004 У Неда и Корфа этот логический модуль - тайна за с... 22.9.2010, 21:50 RinatG Звонил в сервисный центр, получил следующую консул... 23.9.2010, 8:28 RinatG Оказался модуль бракованный. Релюшка Q3.1-Q3.2 не ... 23.9.2010, 20:25 Boris Blade Постучите по нему отверткой. 24.9.2010, 8:54 КостиК_87 доброго ВСЕМ времени суток!!
У меня тоже ... 4.4.2012, 9:13 teh Нужна документация на ACW 220 - 11, поделитесь пож... 14.4.2012, 10:43 Анатолий1 Цитата(teh @ 14.4.2012, 11:43) Нужна доку... 16.4.2012, 19:38 october3d У меня тут похожая проблемка нарисовалась:
1. Име... 26.12.2012, 1:06 Iroha Авария нагрева. это по моему обычно не включен авт... 26.12.2012, 1:20 october3d Цитата(Iroha @ 26.12.2012, 2:20) Авария н... 26.12.2012, 8:28  Iroha Цитата(october3d @ 26.12.2012, 10:28) Это... 26.12.2012, 9:14 october3d Спасибо. Вроде запустил на 20 HZ пока. 26.12.2012, 9:16 Iroha Цитата(october3d @ 26.12.2012, 11:16) Спа... 26.12.2012, 9:26  october3d Цитата(Iroha @ 26.12.2012, 10:26) Если на... 26.12.2012, 12:30 october3d Сейчас вышли на 50HZ. Температуру держит и не выкл... 26.12.2012, 17:05 Iroha Цитата(october3d @ 26.12.2012, 19:05) Сей... 26.12.2012, 17:19 october3d На улице -1 26.12.2012, 20:10 Iroha Цитата(october3d @ 26.12.2012, 22:10) На ... 26.12.2012, 21:14 october3d Наступит вечная мерзлота... Убавлять придется прит... 26.12.2012, 22:05 Iroha Цитата(october3d @ 27.12.2012, 0:05) Наст... 26.12.2012, 22:18  october3d Цитата(Iroha @ 26.12.2012, 23:18) А Вы зн... 26.12.2012, 22:43   Iroha Цитата(october3d @ 27.12.2012, 0:43) Да к... 26.12.2012, 23:17    october3d Цитата(Iroha @ 27.12.2012, 0:17) Если ест... 26.12.2012, 23:38     Iroha Цитата(october3d @ 27.12.2012, 1:38)
Ну ... 26.12.2012, 23:55 LordN господа, есть ли у кого файл-список конфигурации д... 5.3.2013, 11:53 Анатолий1 Цитата(LordN @ 5.3.2013, 12:53) господа, ... 6.3.2013, 19:41 torn44 Всем доброго времени суток. Есть проблема с этим ч... 30.5.2016, 14:26 october3d Цитата(torn44 @ 30.5.2016, 14:26) Всем до... 30.5.2016, 15:10 torn44 Да, на трансформатор идет с той же фазы,что и в со... 30.5.2016, 15:26 october3d Цитата(torn44 @ 30.5.2016, 15:26) Да, на ... 30.5.2016, 16:13 Blade runner Цитата(october3d @ 30.5.2016, 14:13) А ес... 30.5.2016, 16:44 torn44 Напряжение измерял и входное и после трансформатор... 30.5.2016, 17:42 Blade runner Цитата(torn44 @ 30.5.2016, 15:42) Напряже... 30.5.2016, 17:49 torn44 Извиняюсь за глупый вопрос,а как проверить?.Эта не... 30.5.2016, 18:02 Blade runner Померяйте цешкой напряжение между воздуховодом , з... 30.5.2016, 18:12 torn44 Спасибо при следующей поездке проверю.Но все равно... 30.5.2016, 18:22
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|