Вопрос следующий, может кто сталкивался...
В МГСН 4.19-2005. п. 8.31 по высоткам сказано: "Для исключения переполнения воды в трубопроводе при засорах и переполнениях рядом с основным водосточным стояком следует предусмотреть второй резервный стояк с устройством между ними перемычек на каждом промежуточном техническом этаже..."
Если для восоток водосточный стояк д.б. минимум Ду125мм, то какого диаметра должен быть резервный стояк???
Где-то от кого-то слышал, что можно сделать Ду 100. Так ли это??
Причем резервный стояк должен заканчиваться сверху установкой возд. клапана... А, например, у HL максимальный диаметр клапана Ду100