Уважаемы специалисты! Помогите разобраться.
Из обзора (интернет) предлагаемых устройств для VAV-регулирования в системах вентиляции (VAV терминалы фирм BELIMO, FRAPOL, ...), я понял, что их конструкции однотипны: 1/преобразователь перепада давления (на диафрагме, которая входит в конструктив терминала), 2/внешний управляющий сигнал (задание расхода воздуха), 3/VAV-регулятор (устройство управления электроприводом заслонки), 4/электропривод заслонки, 5/заслонка.

Преобразователь перепада давления, наверняка, служит измерителем текущего расхода воздуха через VAV-терминал, которое сравнивается с уставкой расхода ( внешний управляющий сигнал), вычисляется ошибка регулирования, на основании которой (по "определенному алгоритму") производится корректировка угла открытия заслонки.

Задача стоит реализовать систему центрального кондиционирования с поддержанием температуры по зонам, применив количественное регулирование расхода воздуха постоянной температуры через зону(доводчики не используются!)

У меня вопрос: возможно ли вместо преобразователя перепада давления и диафрагмы использовать термоанемометрический датчик скорости воздуха (допустим Regin ADVT25 или его аналог)?

P.S.
На объекте уже смонтированна система воздуховодов (общий магистральный от него отводы на каждую зону, приточная и вытяжная системы аналогичны), установлена приточная установка с регулируемым числом оборотов вентиляторов, установлены датчики давления в воздуховодах приточной и вытяжной систем, установлены заслонки (приточная и вытяжная) на каждую зону. Но они не обвязаны. Получается, что, по сути, реализована VAV система с терминалами зависимыми от давления. Как настроить такую систему у меня даже идей нету.

Обсуждаем VAV системы)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  регулятор_расхода_VAV.JPG ( 46,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Прикрепленный файл  ADVT25.pdf ( 175,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Прикрепленный файл  виды_VAV_регуляторов.JPG ( 93,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
Прикрепленный файл  Книга_VAV.pdf ( 4,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 235
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DimaDima   VAV регулирование   22.9.2010, 17:19
- - jota   Я не автоматчик, но по логике: датчик температуры ...   22.9.2010, 17:28
- - Nikiffor   Цитата(DimaDima @ 22.9.2010, 17:19) Преоб...   22.9.2010, 20:22
- - ibogush   Можно, только скорость воздуха в в воздуховоде раз...   23.9.2010, 2:26
- - DimaDima   кто-нибудь знает ка настроить VAV систему с термин...   24.9.2010, 10:09
|- - jota   Используйте клапана постоянного давления CAV с при...   24.9.2010, 12:28
- - ibogush   Цитата(DimaDima @ 24.9.2010, 3:09) кто-ни...   25.9.2010, 1:44
- - Abysmo   Существуют моноблочные VAV регуляторы: http://www...   25.9.2010, 8:31
- - ibogush   Цитата(jota @ 24.9.2010, 5:28) Используйт...   25.9.2010, 19:18
|- - jota   Цитата(ibogush @ 25.9.2010, 19:18) Совет ...   25.9.2010, 19:42
- - ibogush   Цитата(jota @ 25.9.2010, 12:42) Есть клап...   25.9.2010, 21:55
|- - jota   Цитата(ibogush @ 25.9.2010, 21:55) Но в д...   25.9.2010, 22:13
- - ibogush   Спасибо, Jota. Господи, помилуй! И это кто-то ...   25.9.2010, 22:21
|- - jota   Цитата(ibogush @ 25.9.2010, 22:21) Спасиб...   25.9.2010, 22:34
- - ibogush   Реальней некуда уже 15 лет. For labs and clean roo...   25.9.2010, 22:55
- - jota   Воможно, если один кондиционер - одна операционная...   25.9.2010, 23:05
- - ibogush   Если блок, то мы ставим полнофункциональные термин...   25.9.2010, 23:31
|- - jota   Цитата(ibogush @ 25.9.2010, 23:31) Если б...   25.9.2010, 23:50
- - ibogush   Jota, если это "ваша" фирма, то сделайте...   26.9.2010, 0:30
|- - jota   Цитата(ibogush @ 26.9.2010, 0:30) Jota, е...   26.9.2010, 9:45
- - ibogush   Цитата(jota @ 25.9.2010, 16:50) Терминалы...   26.9.2010, 1:02
- - Ernestas   Цитата(ibogush @ 25.9.2010, 22:21) Есть т...   26.9.2010, 10:38
- - ibogush   Цитата(jota @ 26.9.2010, 2:45) 1. Наша, -...   27.9.2010, 19:25
- - Abysmo   ЦитатаЗависимая от давления отжила свое лет 15 наз...   28.9.2010, 22:31
|- - ibogush   Цитата(Abysmo @ 28.9.2010, 15:31) В Росси...   29.9.2010, 0:52
- - DimaDima   Я не исчез) и делать не передумал) Большое вам спа...   8.10.2010, 0:49
- - ibogush   А вы прикиньте насколько вам необходимы клапана на...   13.10.2010, 0:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных