polligraph
сообщение 24.9.2010, 8:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 18.6.2005
Пользователь №: 880



Добрый день, уважаемые форумчане!

Столкнулся с проблемой: На территории склада устанавливаются охлаждаемые и холодильные камеры.
Склад оборудован системой противопожарного водопровода (АУПТ + пожарные краны).
Пожарные настаивают на том, что пространство внутри камер также должно обслуживаться пожарными кранами. Размеры камер - значительные (24х40м, 30х30м) при таких размерах краны придется размещать внутри самих камер.
Действительно ли это так? Как реализуется размещение противопожарного водопровода в холодильной камере? Либо есть возможность обосновать отказ от размещения кранов внутри камер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- polligraph   Пожарный кран в охлаждаемой/холодильной камере   24.9.2010, 8:13
- - Young   а что в камерах? Собственно если пожарные настаива...   24.9.2010, 8:47
|- - vadim999   Цитата(Young @ 24.9.2010, 9:47) а что в к...   29.9.2010, 16:12
|- - polligraph   Цитата(vadim999 @ 29.9.2010, 17:12) АУПТ ...   29.9.2010, 18:47
- - polligraph   В охлаждаемых камерах - мясо, овощи, в холодильных...   24.9.2010, 9:10
- - polligraph   нашел в СНиП 2.11.02-87 "ХОЛОДИЛЬНИКИ" п...   24.9.2010, 10:59
- - timmy   Специалисты по пожбезопасности должны понимать, чт...   24.9.2010, 13:26
|- - Young   Цитата(polligraph @ 24.9.2010, 11:59) наш...   24.9.2010, 13:47
||- - timmy   Цитата(Young @ 24.9.2010, 14:47) timmy, к...   24.9.2010, 16:30
||- - Young   Цитата(timmy @ 24.9.2010, 17:30) Да пофиг...   25.9.2010, 10:05
|- - polligraph   Цитата(timmy @ 24.9.2010, 14:26) СпИ что ...   24.9.2010, 13:51
- - timmy   Вот и пусть обслуживают складские помещения, нефиг...   30.9.2010, 1:39
- - polligraph   Резюмируя - попробую ссылаться на СНиП "Холод...   30.9.2010, 5:31
- - NannyCad   Есть два способа тушения АУПТ, Я об этом расписал...   15.11.2012, 10:43
- - Nasosnik25   Категория склада какая? Несгораемый материал в сго...   15.11.2012, 12:16
- - Serg Ivanov   Охлаждаемые камеры не являются помещениями - это т...   15.11.2012, 14:33
- - Gashek1   Недавно, в живую, в супермаркете Карфур видел сухи...   20.4.2018, 12:21
- - Sindarkon   ЦитатаПо нормам РФ не требуется. Большое заблужден...   20.4.2018, 14:49
|- - Gashek1   Цитата(Sindarkon @ 20.4.2018, 15:49) Боль...   20.4.2018, 15:11
- - Sindarkon   Цитатато на основании каких нормативных требований...   23.4.2018, 8:37
- - Gashek1   Цитата(Sindarkon @ 23.4.2018, 9:37) Как п...   23.4.2018, 9:21
- - Sindarkon   Цитатая считаю, что холодильная камера = охлаждаем...   23.4.2018, 10:30
- - Gashek1   Цитата(Sindarkon @ 23.4.2018, 11:30) В эт...   23.4.2018, 13:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 19:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных