> о регулировании влажности
Гость_a_vent_*
сообщение 13.6.2006, 20:46
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые!
Кто-нибудь знает, как праильно регулировать влажность воздуха в помещении и температуру приточного воздуха при использовании прямоточной установки с таким набором оборудования: первый нагреватель, ячейковый увлажнитель, второй нагреватель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- a_vent   о регулировании влажности   13.6.2006, 20:46
- - AlexSch   Первым нагревателем нагреваешь, увлажнителем увлаж...   14.6.2006, 8:49
- - a_vent   Исходники такие: расход - 2400 м3/ч, минимальная н...   14.6.2006, 13:23
- - ttt   "как праильно регулировать влажность воздуха ...   14.6.2006, 14:29
- - kroudion   a_vent, производительность 1 калорифера (59 кВт) п...   14.6.2006, 16:32
- - LordN   а ячейковые это не те, которые просто к водопровод...   14.6.2006, 17:50
- - kroudion   Лев, скорей всего автор темы ячейковым назвал сото...   14.6.2006, 18:02
- - LordN   ЦитатаКак один из вариантов - да, без всякого насо...   14.6.2006, 18:48
- - kroudion   Да, есть поле для порезвиться автоматчику. А что, ...   14.6.2006, 19:24
- - a_vent   Мой вопрос касается, скорее, принципиального подхо...   14.6.2006, 23:56
- - Serg_   А я вообще на ID-диаграмму необращаю внимания. Уст...   15.6.2006, 0:47
- - LordN   вы меня поправьте, если я не прав - но все-таки, з...   15.6.2006, 6:08
- - ttt   to LordN "второй подогрев нужен только при ос...   15.6.2006, 8:11
- - a_vent   to ttt У меня в библиотеках тоже имеются инструмен...   15.6.2006, 8:55
- - LordN   ЦитатаСуществующими техническими вредствами - сото...   15.6.2006, 9:34
- - AlexSch   Господа! А зачем копья ломать. ПИД первого под...   15.6.2006, 9:41
- - ttt   "ПИД первого подогрева регулирует температуру...   15.6.2006, 10:03
- - a_vent   Понимание по регулированию параметров приточного в...   15.6.2006, 11:28
- - Serg_   Каскадным ПИД-регулированием - ПИД-регулятор по тр...   15.6.2006, 12:40
- - kroudion   Вопрос: а можно ли одним только датчиком влажности...   15.6.2006, 14:38
- - LordN   ЦитатаВопрос: а можно ли одним только датчиком вла...   15.6.2006, 15:25
- - AlexSch   Цитата"ПИД первого подогрева регулирует темпе...   16.6.2006, 10:21
- - Кошоков Александр   делается два ПИД регулятора, первый регулятор на н...   21.6.2006, 10:20
- - ttt   "делается два ПИД регулятора, первый регулято...   21.6.2006, 11:01
- - Кошоков Александр   А..пардоньте..не заметил что он двухпозиционный......   21.6.2006, 16:09
- - ttt   "Можно ли у него менять производительность?...   21.6.2006, 16:24
- - AlexSch   ЦитатаДа, самое главное. Не надо думать что ...   22.6.2006, 9:03
- - ganin   Во блин понавертели. Вообще все просто. 1 датчик т...   23.6.2006, 8:57
- - AlexSch   ЦитатаВо блин понавертели. Вообще все просто. 1 да...   23.6.2006, 11:11
- - ganin   Я это пробивал. Производительность оросителя втрое...   23.6.2006, 12:26
- - Взводатор   Читал пейджер, много думал Итогом размышлений ста...   27.11.2006, 14:29
- - Взводатор   Для наглядности прикрепляю и функциональную схему ...   27.11.2006, 14:59
- - alex21   Добрый день! to ganin Все правильно так и ра...   27.11.2006, 17:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 21:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных