> Зависимая схема, нужен ли трехходовой
BIONDER
сообщение 29.9.2010, 11:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Добрый день ув. специалисты. Столкнулся со следующей схемой.
Сетевая вода приходит от ИТП с параметрами 95/70, на вентиляцию и отопление температурный режим аналогичен. Насколько оправдано использование данного технического решения?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  av_2309.JPG ( 55,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 248
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BIONDER   Зависимая схема   29.9.2010, 11:34
- - Машинист   Что-то одно из двух явно лишнее: либо эта схема, л...   29.9.2010, 13:54
|- - BIONDER   Цитата(Машинист @ 29.9.2010, 14:54) Что-т...   29.9.2010, 14:30
- - coverart   Нуууу...как бээээ... узел смешения регулирует темп...   29.9.2010, 22:28
- - HeatServ   Схему, исходя из марок оборудования, выполняли по ...   29.9.2010, 23:16
- - jota   Регулятор перепада скорее всего нужен для корректн...   29.9.2010, 23:39
- - v-david   Не суди и да не судим будешь. Конечно оправдано. Н...   29.9.2010, 23:44
- - coverart   ту Jota. Про вентиляцию. Так-то оно так, свои узлы...   30.9.2010, 0:44
|- - jota   Цитата(coverart @ 30.9.2010, 0:44) соотве...   30.9.2010, 10:52
- - BIONDER   Цитата(jota @ 30.9.2010, 0:39) Магна насо...   30.9.2010, 14:25
- - v-david   Вы знаете, можно сделать очень много предположений...   1.10.2010, 19:24
- - jota   Насосы с частотниками в зависимой схеме отопления ...   1.10.2010, 20:40
- - v-david   "На вентиляцию я бы вообще не ставил насосов ...   1.10.2010, 22:35
|- - jota   Цитата(v-david @ 1.10.2010, 22:35) П...   1.10.2010, 23:08
- - coverart   Jota. Откуда такие выводы, по поводу моего поста (...   1.10.2010, 23:25
- - jota   Цитата(coverart @ 1.10.2010, 23:25) Jota....   1.10.2010, 23:58
- - ivan-l-ing   Вопрос: что в ТУ от ТСО на способ подключения к ТС...   2.10.2010, 0:39
- - katun   "каждая ПВ имеет свой насосик и свой контур...   2.10.2010, 7:48
- - BIONDER   Цитата(v-david @ 1.10.2010, 20:24) В...   2.10.2010, 8:09
|- - jota   Цитата(BIONDER @ 2.10.2010, 8:09) Таким о...   2.10.2010, 10:28
- - Gemini   Цитата(BIONDER @ 2.10.2010, 9:09) Таким о...   2.10.2010, 8:22
- - -=|RastA|=-   ЦитатаСетевая вода приходит от ИТП с параметрами 9...   4.10.2010, 3:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 19:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных