> Отвод воды из подвала пром здания, Как грамотно отвести воду от пожаротушения (не автоматического)
KapuxahKapuxah
сообщение 29.9.2010, 14:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 15.9.2009
Пользователь №: 38502



Есть здание подстанции (220 кВ), по СНиП 2.09.03-85 п. 3.7. Полы подвальных помещений следует предусматривать с уклоном к трапам (приямкам) канализации с обособленной системой отвода воды. Непосредственное соединение приямков с ливневой и другими типами канализации запрещается. Я так понимаю отвод воды надо предусмотреть в случае пожара, на 3 часа работы пожарных стволов. В здании система пожаротушения принята 2 крана по 5,2 л/с(каждый) итого 10,4 л/с, т.е получается 112,32 м3 надо куда-то деть. В ливневку нельзя в К1 и подавно. Возникает вопрос куда всю эту воду деть и возможно как-то сбросить все в линевку? Учитывая то что подвальное помещение условно чистое, там только кабельные линии проходят да трубопроводная обвязка. Можно ли учесть данный фактор и доказать экспертам. Кстати в ГЛАВГОСЭКТПЕРТИЗЕ уже получено положительное заключение, а Эксперты тех. заказчика не согласовывают из за отвода в ливневка. ЕСЛИ КТО ШАРИТ В ЭТОМ ДЕЛЕ ПОМОГИТЕ, ПЛИЗЗЗ

Сообщение отредактировал KapuxahKapuxah - 29.9.2010, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KapuxahKapuxah   Отвод воды из подвала пром здания   29.9.2010, 14:30
- - Алексей ВК   Если учитывать что подвальное помещение условно чи...   29.9.2010, 15:20
- - KapuxahKapuxah   Как раз на оборот, в подвале также располагается с...   29.9.2010, 15:29
- - Алексей ВК   Если проложена хоз бытовая канализация то отвод В2...   29.9.2010, 15:33
|- - OlgaO   Цитата(Алексей ВК @ 29.9.2010, 16:33) Есл...   29.9.2010, 15:47
- - Skorpion   Приямок, рядом розетка для подключения насоса типа...   29.9.2010, 15:43
- - KapuxahKapuxah   Алексей ВК К2 для данного здания по наружным водос...   29.9.2010, 16:05
|- - OlgaO   Цитата(KapuxahKapuxah @ 29.9.2010, 17:05)...   29.9.2010, 20:30
- - Алексей ВК   [quote name='OlgaO' date='29.9.2010, 1...   29.9.2010, 16:06
- - KapuxahKapuxah   Данный подвал разделен стеной прям посередине, пра...   30.9.2010, 10:13
- - Katrycja   Эксперты-это народ весьма интересный. Им зарплату ...   30.9.2010, 13:17
- - Katrycja   А вот, кстати такой случай, как у вас. Первое фото...   30.9.2010, 13:56
- - KapuxahKapuxah   Приямок 0,5х0,5х0,8(h) будет достаточно? как вообщ...   30.9.2010, 16:23
|- - Katrycja   Цитата(KapuxahKapuxah @ 30.9.2010, 16:23)...   1.10.2010, 9:06
|- - Skorpion   Цитата(Katrycja @ 1.10.2010, 10:06) А то,...   1.10.2010, 10:22
|- - OlgaO   Цитата(Skorpion @ 30.9.2010, 18:26) Откач...   1.10.2010, 12:22
- - Skorpion   Свой пост #5 после раздумья корректирую. Предусмо...   30.9.2010, 17:26
- - Skorpion   Лишние затраты. ЦитатаВыполнив требования СНиП уст...   1.10.2010, 19:28
|- - OlgaO   Цитата(Skorpion @ 1.10.2010, 20:28) Приве...   1.10.2010, 20:38
- - Skorpion   Прочитал внимательно п.3.7 СНиП 2.09.03-85. Там ре...   2.10.2010, 23:02
- - Skorpion   А правильно ли автор принял водяное пожаротушение ...   2.10.2010, 23:17
|- - Katrycja   Цитата(Skorpion @ 2.10.2010, 23:17) А пра...   4.10.2010, 8:39
- - Katrycja   РД 153-34.0-49.101-2003 "ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТ...   4.10.2010, 10:03
- - KapuxahKapuxah   Благодарю за участие. Пожаротушение в подвале сдел...   4.10.2010, 13:56
|- - OlgaO   Цитата(KapuxahKapuxah @ 4.10.2010, 14:56)...   4.10.2010, 19:34
- - Skorpion   Размеры приямка подбираются конструктивно. В своей...   4.10.2010, 15:14
- - Saha_   Вопрос автору вопроса: А что за проект, если не се...   14.2.2011, 17:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 16:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных