KGP1
сообщение 29.9.2010, 15:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Уважаемые специалисты, объясните почему при замене насоса с двигателем 250 кВт 6кВ, на насос с двигателем 250 кВТ 0,4 кВ с ЧП от 6кВ, включенный через трансформатор, потребляемая активная мощность возрасла на 50-60 кВт? Может КПД двигателя ниже?

Сообщение отредактировал KGP1 - 29.9.2010, 15:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KGP1   Использование частотника на станции подъема воды   29.9.2010, 15:32
- - Сергей Валерьевич   Цитата(KGP1 @ 29.9.2010, 15:32) Уважаемые...   29.9.2010, 17:40
- - KGP1   Если зто так, то она должна рассеятся на трансе вв...   30.9.2010, 7:00
- - BorisZV   КПД двигателей на 6кВ и на 0,4кВ примерно одинаков...   30.9.2010, 12:59
- - KGP1   "а новый насос по характеристикам отличается ...   30.9.2010, 16:10
- - Максимович   Цитата(BorisZV @ 30.9.2010, 11:59) КПД дв...   2.10.2010, 20:45
- - BorisZV   ЦитатаТак не бывает. Чем выше cos(fi), тем ниже по...   4.10.2010, 9:40
- - KGP1   Хотелось бы еще проинформировать о следующем. Насо...   4.10.2010, 12:48
- - BorisZV   хм... в таком раскладе получатся не совсем коррект...   4.10.2010, 14:11
- - KGP1   Измеряли при частоте 50 гц. При уменьшении частоты...   4.10.2010, 14:35
- - vejs   То есть получается ДВА разных насоса (но одинаковы...   4.10.2010, 15:38
- - BorisZV   Проверьте таки фазировку двигателя. Симптомы ну уж...   5.10.2010, 7:21
- - gansales   1. потери на трансформаторе 1-3% 2. В зависимости ...   5.10.2010, 10:23
- - KGP1   Тут еще одна "фишка" вылезает. Запросил ...   5.10.2010, 11:38
|- - BROMBA   Цитата(KGP1 @ 5.10.2010, 11:38) Тут еще о...   6.10.2010, 16:34
- - DriverFirst   Цитата(KGP1 @ 29.9.2010, 15:32) Уважаемые...   5.10.2010, 16:01
|- - KGP1   Цитата(DriverFirst @ 5.10.2010, 17:01) Ес...   6.10.2010, 16:20
- - KGP1   Спасибо, BROMBA. Да, счетчик электронный, отечеств...   7.10.2010, 7:36
- - KGP1   Отключили банки по высокому - "экономия...   8.10.2010, 13:54
- - KGP1   Запросил профиль 30 мин мощности по э/с у поставщи...   11.10.2010, 16:19
- - KGP1   И все-таки склоняемся к версии влияния помех, вызв...   14.10.2010, 10:41
- - gansales   RFI-фильтры по ВЧ. Фильтры гармоник по НЧ.   14.10.2010, 10:51
|- - KGP1   Цитата(gansales @ 14.10.2010, 11:51) RFI-...   15.10.2010, 7:44
- - gansales   Обычно производители сами предлагают опции к своим...   15.10.2010, 10:58
- - KGP1   Ув. gansales! Благодарю Вас.   15.10.2010, 14:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 22:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных