> Алгоритм управления рекуператором
Sasha_24
сообщение 30.9.2010, 17:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 134
Регистрация: 29.12.2006
Пользователь №: 5384



Уважаемые специалисты..проясните алгоритм роботы рекуператора - совсем запутался во многих мнениях и ТЗ.


Консультировался с технологами, говорят, что в 90% случаев рекуператор (не важно какой) должен работать на полную производительность за исключением ситуации, когда рекуператор может быть возмущением – температура вытяжного воздуха будет выше температуры наружного (летом) или меньше температуры наружного (зимой) - второй случай вообще невероятен. Также говорят, что регулирование производительности рекуператора возможно только теоретически – не закладывают технологи таких рекуператоров, производительности которых хватило бы что бы удержать температуру приточного воздуха на задании. То есть рекуператор дает некую базу, а теплообменник грева (летом) и охлождения (зимой) доводит эту температуру до задания.

Отработка защит от обмерзания для пластинчастого и ротациооного рекуператоров:
- при сработке перепадника на рекуператоре нужно приточный вентилятор выключить, приточную заслонку закрыть, включить вытяжную установку на 100% производительность для прогрева рекуператора теплым вытяжным воздухом.

- Отработка защит от обмерзания для гликолевого рекуператора:
при сработке термостата в воздуховоде после теплообменника на притоке (или падения температуры на трубопроводе после теплообменника на притоке ниже некой уставки) приточный вентилятор выключить, приточную заслонку закрыть, включить вытяжную установку на 100% производительность, открыть 3-х ходовой клапан на 100% (пуск гликоля по большому контуру – максимальная передача тепла от теплообменника в вытяжном канале к теплообменнику в приточном канале).

Из всего выше сказанного алгоритм получается не сложным:
- запуск рекуператора всегда на полную производительность
- корректная отработка аварийных ситуаций.

Есть еще разные варианты с защитой от обмерзания, когда совместно используются датчик влажности и температуры - технологи говорят, что избыточно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 7:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных