Раздел об использование геотермальной энергии, энергии солнца, ветра, и т.п. в инженерных системах зданий

> Отличие ME Ecodan и Zubadan
Honya
сообщение 30.9.2010, 19:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 11.1.2010
Из: Германия, Франкфурт на Майне
Пользователь №: 43969



Добрый день,
Строю дом, и строительная фирма предложила комплексное решение для отопления, кондиционирования и горячей воды на базе тепловых насосов Экодан, солнечных панелей на крыше и др, не суть важно. Думали мы думали, и нашли другую фирму, которая нам предложила все это в полтора раза дешевле, но у них только Зубадан. Экоданы не ставят.
Я вот не совсем улавливаю разницу между ними. Вроде как Экодан включает в себя внешние устройства Зубадана...
Вообще что я потеряю, если откажусь от Экодана в пользу Зубадана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Honya   Отличие ME Ecodan и Zubadan   30.9.2010, 19:53
- - hausmeister   Если Вы действительно из Франкфурта, то будете тер...   30.9.2010, 21:50
- - Honya   Одно евро на квадрат - не так уж и мало. Так в чем...   30.9.2010, 22:24
- - hausmeister   Разные цели, разная конструкция. Зубадан спокойно ...   30.9.2010, 23:01
- - Honya   А в чем фишка тогда Экодан сплит системы, в которо...   1.10.2010, 0:32
|- - hausmeister   Цитата(Honya @ 30.9.2010, 23:32) А в чем ...   1.10.2010, 12:21
- - LordN   на российском сайте представительства МЕ экоданов ...   1.10.2010, 4:55
- - Honya   То что нам собираются ставить - называется Luft-Wa...   1.10.2010, 14:54
|- - GeoTeplo   Цитата(Honya @ 1.10.2010, 14:54) То что н...   2.10.2010, 9:36
- - hausmeister   Значит оба наружных модуля Зубаданы, Экодан с гидр...   1.10.2010, 23:09
- - Honya   ЦитатаПоищите других производителей Luft - Wasser ...   2.10.2010, 14:27
|- - GeoTeplo   Цитата(Honya @ 2.10.2010, 14:27) Насчет C...   2.10.2010, 17:25
- - LordN   Цитатаибо догрева не предусмотреносовсем без резер...   2.10.2010, 17:58
- - Honya   ЦитатаСОР слабоват. Не хотите пересмотреть свое ре...   2.10.2010, 19:45
- - hausmeister   Бауамт по смыслу ближе всего к стройнадзору, и он ...   3.10.2010, 8:21
|- - GeoTeplo   Цитата(hausmeister @ 3.10.2010, 8:21) Так...   3.10.2010, 12:15
- - Honya   ЦитатаОриентируясь только на СОР, можно было бы ск...   3.10.2010, 15:39
- - IceStick   мое мнение таково, сранвивать СОР в граничных режи...   7.10.2010, 13:20
- - YONAS   Если у Вас одновалентная система, т.е. стоит тольк...   30.11.2013, 11:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных