DDDmitry
сообщение 1.10.2010, 14:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64766



Прошу рассмотреть прилагаемую схему ИТП магазина встроенного в жилое здание на 1 этаже. Подключение к тепловой непосредственно рядом с подключением самого дома (такое вот условие). Тех. условий нет как таковых остается только отталкиваться от того что параметры в тепловой сети стандартные (~150/70 и тд). Располагаемого напора должно хватить поскольку дом 5-и этажный и следовательно напора хватает для прокачки системы отопления дома. Для контроля давления и поддержания на заданном уровне установил регулятор давления а после неро регулятор расхода как контроль температуры в системе отопления магазина(80/60) насос подобран на сопротивление контура системы. Просьба строго не судить, если требуюся еще какаято информация для ответа прошу пишите, постараюсь ответить.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ИТП.pdf ( 200,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DDDmitry   Схема ИТП.   1.10.2010, 14:11
- - Evgkarpro   не непосредственно, а вероятно по зависимой схеме ...   1.10.2010, 20:39
- - ivan-l-ing   Цитата(DDDmitry @ 1.10.2010, 15:11) парам...   2.10.2010, 1:07
|- - DDDmitry   Цитата(ivan-l-ing @ 2.10.2010, 2...   4.10.2010, 10:39
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(DDDmitry @ 4.10.2010, 10:39) ...до...   4.10.2010, 13:22
- - sergey-k-pkbdgts   -- и вообще, парачку переходов в схеме явно не хва...   4.10.2010, 14:26
- - DDDmitry   Переходы конечно должны быть и они будут с учетом ...   4.10.2010, 15:02
- - Gemini   Цитата(DDDmitry @ 4.10.2010, 16:02) Насче...   4.10.2010, 15:18
- - DDDmitry   На отопление нагрузка 65 кВт а на вентиляцию 95 кВ...   6.10.2010, 9:44
|- - jota   Цитата(DDDmitry @ 6.10.2010, 9:44) Сопрот...   6.10.2010, 10:07
|- - Gemini   Цитата(DDDmitry @ 6.10.2010, 10:44) На от...   6.10.2010, 16:10
- - DDDmitry   А что смущает в сопротивлении 0,1 МПа, много?   6.10.2010, 10:14
|- - jota   Цитата(DDDmitry @ 6.10.2010, 10:14) А что...   6.10.2010, 10:17
- - DDDmitry   Да, 1 атмосфера, 1 бар, чего там еще в единицах, п...   6.10.2010, 10:19
- - DDDmitry   Может я что то не понимаю, но что такого странного...   6.10.2010, 16:19
|- - KGP1   Цитата(DDDmitry @ 6.10.2010, 17:19) Может...   7.10.2010, 7:19
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(KGP1 @ 7.10.2010, 7:19) Вообще соп...   7.10.2010, 8:27
- - DDDmitry   Сопротивление сети расчитано ориентировочно, детал...   7.10.2010, 9:50
|- - HeatServ   Цитата(DDDmitry @ 7.10.2010, 10:50) Сопро...   9.10.2010, 10:32
|- - arch_artem   Цитата(DDDmitry @ 7.10.2010, 10:50) ...со...   12.10.2010, 18:15
|- - DDDmitry   Цитата(arch_artem @ 12.10.2010, 19:15) Пр...   13.10.2010, 8:19
|- - arch_artem   Цитата(DDDmitry @ 13.10.2010, 9:19) Почем...   14.10.2010, 11:56
- - jota   По-видимому, сложили все сопротивления. А надо счи...   7.10.2010, 10:32
- - Gemini   Цитата(jota @ 7.10.2010, 10:32) По-видимо...   7.10.2010, 17:48
- - DDDmitry   Хорошо. Но прежде чем менять насос выкладываю файл...   8.10.2010, 9:27
|- - Ernestas   Цитата(DDDmitry @ 8.10.2010, 9:27) Пересм...   8.10.2010, 16:19
- - sergey-k-pkbdgts   По "Гидравлике" видно, нагрузка отоплени...   8.10.2010, 12:53
- - DDDmitry   И если следовать СП по проектированию тепловых пун...   8.10.2010, 13:20
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(DDDmitry @ 8.10.2010, 13:20) ...зн...   8.10.2010, 15:02
- - Gemini   DDDmitry, гидравлику анализировать чесслово не буд...   8.10.2010, 15:08
- - ivan-l-ing   Скиньте план или схему, проверим ваш расчет.   8.10.2010, 17:49
|- - sergey-k-pkbdgts   Цитата(ivan-l-ing @ 8.10.2010, 17...   9.10.2010, 9:40
- - Gemini   Цитата(HeatServ @ 9.10.2010, 10:32) Я ког...   9.10.2010, 10:53
- - Kult_Ra   Цитата(Gemini)и спиться не долгоА не надо вот гляд...   9.10.2010, 11:30
- - zr84   Цитата(DDDmitry @ 1.10.2010, 18:11) Прошу...   9.10.2010, 12:11
|- - HeatServ   Цитата(zr84 @ 9.10.2010, 13:11) z...   9.10.2010, 14:58
|- - zr84   Цитата(HeatServ @ 9.10.2010, 18:58) ...   10.10.2010, 5:25
- - Kult_Ra   Есть подозрение на сговор меж автором темы и HeatS...   9.10.2010, 15:19
|- - zr84   Цитата(Kult_Ra @ 9.10.2010, 19:19) Есть п...   9.10.2010, 18:15
- - DDDmitry   Нда, очень похоже на русский форум - "... пре...   11.10.2010, 8:26
|- - zr84   Цитата(DDDmitry @ 11.10.2010, 12:26) Нда,...   11.10.2010, 9:01
|- - DDDmitry   Цитата(zr84 @ 11.10.2010, 10:01) Напрасно...   11.10.2010, 14:18
- - zr84   Уважаемый Цитата:"Прошу рассмотреть прилагаем...   11.10.2010, 16:30
- - испытатель   Цитата(DDDmitry @ 11.10.2010, 5:26) ... з...   12.10.2010, 21:10
|- - DDDmitry   Цитата(испытатель @ 12.10.2010, 22:10) Ну...   13.10.2010, 8:49
- - испытатель   Если "Логика" - то СПТ а не СТП Датчики ...   13.10.2010, 18:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 15:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных