Частотное управление циркуляционными насосами |
|
|
|
8.10.2010, 15:06
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.12.2008
Пользователь №: 26102

|
Здравствуйте!
Возник следующий вопрос.
В независимых контурах отопления или теплоснабжения вентиляции статическое давление поддерживается с помощью системы подпитки (датчик давления, клапан, насос подпитки), которая при падении давления докачивает воды в контур. В этих же контурах установлены группы циркуляционных насосов с частотными преобразователями.
Вопрос - как должна регулироваться производительность насосов, т.е. по какому параметру это упрваления должно производиться. Есть мысль, что они должны поддерживать постоянное давление, но ведь за давлением следит и система подпитки?
Заранее спасибо за консультацию.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
qwelp Частотное управление циркуляционными насосами 8.10.2010, 15:06 Andrey_V Цитата(qwelp @ 8.10.2010, 16:06) Вопрос -... 8.10.2010, 15:25 qwelp А это должен быть именно датчик перепада давления ... 8.10.2010, 15:42 Usach Цитата(qwelp @ 8.10.2010, 19:06) Здравств... 8.10.2010, 17:32 jota Насосы с частотниками, если частотник на самом нас... 8.10.2010, 18:26 qwelp Цитата(Usach @ 8.10.2010, 18:32) По перво... 15.10.2010, 15:31 CHANt Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 18:31) ...Част... 15.10.2010, 15:38 qwelp А может ли кто-нибудь подсказать как правильно под... 15.10.2010, 15:37 qwelp Да, аналоговым сигналом будет управляться частота ... 15.10.2010, 15:41 CHANt Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 18:41) Да, ана... 15.10.2010, 15:47 qwelp Контроллер позволит задавать уставку диспетчеру.
О... 15.10.2010, 15:57 CHANt Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 18:57) Контрол... 15.10.2010, 16:08 qwelp В этом случае ПЧ будет сравнивать сигнал датчиков ... 15.10.2010, 16:28 CHANt Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 19:28) В этом ... 15.10.2010, 16:36  olegek007_2 Цитата(CHANt @ 15.10.2010, 17:36) Да. Я п... 9.4.2011, 13:58 qwelp Я все понял большое спасибо!
Остался вопрос на... 15.10.2010, 16:46 den.mgn А для чего на циркуляционном насосе ставить частот... 15.10.2010, 18:29 coverart Это смотря какая гидравлическая схема! 15.10.2010, 18:36 qwelp Технолог мотивирует установку частотников тем, что... 15.10.2010, 18:59 Usach Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 19:31) Задача ... 15.10.2010, 19:04 qwelp Цитата(den.mgn @ 15.10.2010, 19:29) А для... 15.10.2010, 19:16 Usach Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 23:16) Подборо... 16.10.2010, 8:08 qwelp Цитата(Usach @ 16.10.2010, 9:08) Чтобы ... 16.10.2010, 11:10 den.mgn Цитата(qwelp @ 15.10.2010, 21:59) Техноло... 16.10.2010, 12:00 Abysmo Мощность насоса какая требуется? Влепи Grundfos Ma... 16.10.2010, 16:33 Usach Цитата(qwelp @ 16.10.2010, 15:10) Хорошо
... 16.10.2010, 16:37 Usach Цитата(Abysmo @ 16.10.2010, 20:33) Мощнос... 17.10.2010, 9:51 HVAC Рассскажу как сделано у нас. Четыре насоса, шараша... 18.10.2010, 19:12 CHANt Цитата(HVAC @ 18.10.2010, 22:12) В целом ... 18.10.2010, 23:23  HVAC Цитата(CHANt @ 19.10.2010, 0:23) Работа с... 19.10.2010, 9:17   CHANt Цитата(HVAC @ 19.10.2010, 12:17) Хоть убе... 19.10.2010, 23:17 Usach Цитата(HVAC @ 18.10.2010, 23:12) Рассскаж... 19.10.2010, 14:21 12345 Решил поднять тему, так как аналогичная задача име... 27.3.2011, 11:11 vladun ЦитатаОтсюда вопрос, кто нидь определял перепад с ... 27.3.2011, 11:55 12345 Датчики Siemens QBE 2002-Р16, ЧП Emerson-commander... 27.3.2011, 13:03 Kass Цитата(qwelp @ 8.10.2010, 15:06) Вопрос -... 28.3.2011, 0:40 12345 по дельте, т.е., два датчика давления, Рпод.-Побр. 28.3.2011, 6:41 Kass Зависит от диапазона дельты. Если дельты большие, ... 28.3.2011, 15:47 vladun Да я прикинул , у датчика 0.5%, следовательно макс... 28.3.2011, 18:41 Kass Цитата(vladun @ 28.3.2011, 19:41) Да я пр... 29.3.2011, 21:02 12345 Спасибо это уже понял и даже посмотрел реальные да... 29.3.2011, 6:47 vladun Апсолютно копенгаген
Каждый конкретный случай при... 29.3.2011, 22:36 12345 Так на свой вопрос и не получил ответа.
Пока нет ... 29.3.2011, 23:38 Kass Перепад 0.8 ±0.1, это более ±10%. На мой взгляд эт... 29.3.2011, 23:50 gansales Цитата(12345 @ 29.3.2011, 23:38) Так на с... 30.3.2011, 10:43 Kass Цитата(gansales @ 30.3.2011, 11:43) Это п... 30.3.2011, 12:46 vladun Но все же есть значения в "секундах" и ... 30.3.2011, 20:33 12345 Коллеги, спасибо, но вопрос не по теории а практик... 30.3.2011, 20:42 olegek007_2 приобрёл частотный преобразователь prostar 6100.не... 9.4.2011, 14:07 NewMan123 Добрый день!
Задавал этот вопрос в другой ветк... 10.3.2016, 11:53 Arkadii Циркуляционными насосами вообще бессмысленно управ... 10.3.2016, 13:02 NewMan123 Цитата(Arkadii @ 10.3.2016, 13:02) Циркул... 10.3.2016, 13:59 Arkadii Циркуляционные - это замкнутый контур. Напор в раб... 10.3.2016, 15:25 ViktorOVK163 Господа - у меня возник вопрос по частотному регул... 21.5.2016, 11:48 Auto Вопрос 2 Arkadii
1. В замкнутом контуре перепад да... 24.5.2016, 13:57
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)