ruben
сообщение 8.10.2010, 22:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Прошу совета у коллег, проектирующих газовые РУ для котельных. Неоднократно встречал натурные схемы ГРУ, в которых наряду с регуляторами газа, в которых встроены и ПСК и ПЗК, устанавливается отдельно как самостоятельное устройство и ПСК и ПЗК. Что это? Атавизм или правило? Неужели встроенных в регулятор устройств недостаточно? Зачем отдельно устанавливать устройства защиты?
Как пример хочу привести регуляторы давления MADAS FRG - 2MB или FRG-2MBC, где есть регулируемые защитные устройства в том числе и сбросное.
Ну и как в этом случае должна выглядеть схема ГРУ (с теми же Мадасами), если ограничиться встроенными устройствами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ruben   Схема ГРУ для современных регуляторах давления   8.10.2010, 22:29
- - ruben   Попутно возник вопрос, который уже поднимался, но ...   8.10.2010, 23:44
|- - LevaK   Цитата(ruben @ 8.10.2010, 23:44) Попутно ...   11.10.2010, 23:17
|- - ruben   Цитата(LevaK @ 11.10.2010, 23:17) Не объя...   12.10.2010, 7:31
- - LevaK   Цитата(ruben @ 8.10.2010, 22:29) ... Ну и...   11.10.2010, 10:12
|- - SERЖ   Цитата(LevaK @ 11.10.2010, 11:12) ...Если...   11.10.2010, 14:46
|- - LevaK   Цитата(SERЖ @ 11.10.2010, 14:46) ... В ...   11.10.2010, 18:54
- - ruben   Коллеги, большое спасибо за ответы. Только вернёмс...   11.10.2010, 21:46
- - LevaK   Интересно, хотел вставить цитату, а она вставляетс...   11.10.2010, 22:52
|- - ruben   Цитата(LevaK @ 11.10.2010, 22:52) ruben, ...   11.10.2010, 23:08
- - LevaK   Как проходя сертификацию не знаю. В проекты заклад...   12.10.2010, 12:02
|- - ruben   Цитата(LevaK @ 12.10.2010, 12:02) В проек...   12.10.2010, 14:32
- - Хэлло   Может поможет: СП 42-101-2003: Общие положения по ...   19.10.2010, 15:42
- - LevaK   Ну вот! А то кто-то что-то требует неизвестно ...   19.10.2010, 17:23
- - ruben   Надо же, даже норматив прописан. Спасибо   19.10.2010, 19:32
- - Valiko   А толку, пока а нас этого нет - проектант - не зап...   19.10.2010, 21:26
- - LevaK   Где-нибудь есть определение - что такое стабилизат...   20.10.2010, 12:14
- - Valiko   Случай-то единичный, для Европы это норма, а у нас...   20.10.2010, 20:56
- - Rychkova A. A.   Извиняюсь, что немножко не по теме!!! ...   25.10.2010, 15:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 14:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных