> Можно ли присоедить ПК к сухотрубу?
SweetDream
сообщение 11.10.2010, 14:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 411
Регистрация: 15.9.2010
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190



Ситуация такая - здание, недалеко от него есть 2 противовожарных водоема, наружное пожаротушение осуществляется от них по сети сухотрубов с установленными на них пожарными гидрантами. Вопрос в том можно ли от этой сети обеспечить внутреннее пожаротушение устройством ПК? и как это сделать?
извините если такая тема уже была, сколько не читала форум, не нашла ответа((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SweetDream   Можно ли присоедить ПК к сухотрубу?   11.10.2010, 14:29
- - Serg Ivanov   Неужели без насосов?   12.10.2010, 13:12
- - дмитрий01   думаю нет. Обоснования что в здании будет сухая си...   12.10.2010, 14:10
|- - Serg Ivanov   Цитата(дмитрий01 @ 12.10.2010, 14:10) дум...   13.10.2010, 8:24
- - SweetDream   Цитата(Serg Ivanov @ 12.10.2010, 14:12) Н...   13.10.2010, 8:59
|- - Serg Ivanov   Цитата(SweetDream @ 13.10.2010, 8:59) не ...   13.10.2010, 14:14
- - SweetDream   Цитата(дмитрий01 @ 12.10.2010, 15:10) дум...   13.10.2010, 9:11
- - дмитрий01   Цитата(SweetDream @ 13.10.2010, 10:11) об...   13.10.2010, 9:37
- - Алексей ВК   Цитата(SweetDream @ 11.10.2010, 15:29) .....   13.10.2010, 15:26
- - SweetDream   Цитата(дмитрий01 @ 13.10.2010, 10:37) не-...   13.10.2010, 16:09
- - дмитрий01   На сухую систему можно вешать ПК. Но есть один мом...   13.10.2010, 16:48
- - timmy   А если это требование заказчика? Так пойдет?   13.10.2010, 19:43
|- - Serg Ivanov   Цитата(timmy @ 13.10.2010, 19:43) А если ...   14.10.2010, 10:44
- - SweetDream   я думаю все-таки должно быть какое-то нормативное ...   14.10.2010, 9:22
- - SweetDream   Цитата(Serg Ivanov @ 14.10.2010, 11:44) Е...   14.10.2010, 14:06
- - Hiro Nakamura   Цитатаа про температуру ниже +5 не подходит обосно...   14.10.2010, 14:48
- - SweetDream   отапливаемое, еще и экранированное))   14.10.2010, 15:03
- - дмитрий01   Цитата(SweetDream @ 14.10.2010, 15:06) а ...   14.10.2010, 17:08
- - SweetDream   Цитата(дмитрий01 @ 14.10.2010, 18:08) нич...   14.10.2010, 17:13
- - Serg Ivanov   Внутреннее всегда прокладывается от наружного...   15.10.2010, 8:24
- - Алексей ВК   Цитата(SweetDream @ 14.10.2010, 18:13) то...   15.10.2010, 8:38
- - SweetDream   с сухотрубами разобралась, спасибо всем за ответы...   26.10.2010, 16:47
- - Никитос   Которые по расчету подходят.   26.10.2010, 22:22
- - Vict   RE: Можно ли присоедить ПК к сухотрубу?   27.10.2010, 0:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 23:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных