ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Недостаток статического давления, как Вам схема?
BIONDER
сообщение 12.10.2010, 9:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Следующая проблема:
Согласно ТУ давление обратки 2 бара, высота системы 25м
ТП д.б. зависимый, параметры подключения изменить нельзя.

- В качестве решения выбрал РД на обратке, который поддерживает в сис 3,5 бар и не дает ей опорожниться.

- Циркуляционные насосы вынужденно поставил на подачу.

- 2ой РД на подачу, чтобы вместе обеспечивали постоянный перепад.

Что думаете о таком решении ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  принц2.JPG ( 47,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- BIONDER   Недостаток статического давления   12.10.2010, 9:11
- - jota   1. Высота здания это не высота системы. Для отопле...   12.10.2010, 11:03
|- - BIONDER   Цитата(jota @ 12.10.2010, 12:03) 1. Высот...   12.10.2010, 11:29
|- - jota   Цитата(BIONDER @ 12.10.2010, 11:29) Переп...   12.10.2010, 11:41
|- - BIONDER   Цитата(jota @ 12.10.2010, 12:41) На вводе...   12.10.2010, 11:55
- - инж323   Так пересчитайте СО на эти 3 метра. И прокачает. Е...   12.10.2010, 11:43
- - zr84   Да, избыток dPр=13 м... на СО, и "давить...   12.10.2010, 12:57
- - инж323   И манипулируя сечениями можно получить полный набо...   12.10.2010, 13:00
- - BIONDER   Ну это все хиханьки, да хахоньки людей, которых не...   12.10.2010, 13:47
- - vovan08   вам ведь правильно подсказывают, что вентиляцию ну...   12.10.2010, 14:25
|- - BIONDER   Цитата(vovan08 @ 12.10.2010, 15:25) вам в...   12.10.2010, 15:27
- - инж323   Ну если серьезно то готовьте бабосы. Они вам для с...   12.10.2010, 17:29
|- - BIONDER   Цитата(инж323 @ 12.10.2010, 18:29) вы дел...   12.10.2010, 18:39
- - ivan-l-ing   Бредовая схема. Если это итп от тс, то обратку вам...   12.10.2010, 19:04
- - BIONDER   Цитата(ivan-l-ing @ 12.10.2010, 20...   13.10.2010, 8:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 22:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных