Гость_Madina_*
сообщение 13.10.2010, 6:31
Сообщение #1





Guest Forum






У меня возник вопрос по автомаизации тепловых пунктов. Возможна ли установка трехходового регулятора температуры (смесительный клапан) при незавимом подключении ГВС. давления р1=6 бар, р2=4 бара? Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Madina   Регуляторы температуры прямого действия   13.10.2010, 6:31
- - Usach   В принципе - да, можно (почему нельзя, то ). Дру...   13.10.2010, 6:48
- - Madina   расход 10м3/ч, источник теплоснабжения- сеть.   14.10.2010, 11:10
- - jota   Почему 3ходовой? Там как раз используется 2х-ходов...   14.10.2010, 12:41
- - Usach   Цитата(Madina @ 14.10.2010, 15:10) расход...   14.10.2010, 19:49
|- - jota   Цитата(Usach @ 14.10.2010, 19:49) Если бр...   14.10.2010, 20:41
|- - KGP1   Цитата(Usach @ 14.10.2010, 20:49) 3-х ход...   15.10.2010, 7:25
- - vladun   +1 а то Dn50 как-то слишком "жирно", да ...   14.10.2010, 21:16
- - Ludvig   Самое главное в подборе башки не скорость, а норми...   14.10.2010, 21:39
- - Usach   Цитата(jota @ 15.10.2010, 0:41) Перепад д...   15.10.2010, 4:58
|- - jota   Цитата(Usach @ 15.10.2010, 4:58) Но тольк...   15.10.2010, 10:49
- - Usach   Цитата(vladun @ 15.10.2010, 1:16) +1 а то...   15.10.2010, 5:07
|- - vladun   Цитата(Usach @ 15.10.2010, 5:07) Ага. уле...   16.10.2010, 19:51
- - Usach   Цитата(Madina @ 14.10.2010, 15:10) расход...   15.10.2010, 5:28
- - Usach   Цитата(Usach @ 15.10.2010, 9:07) Ага. уле...   15.10.2010, 6:21
- - KGP1   Цитата(Madina @ 13.10.2010, 7:31) У меня ...   15.10.2010, 7:54
- - Usach   Цитата(KGP1 @ 15.10.2010, 11:54) Посмотри...   15.10.2010, 8:50
- - Usach   Цитата(jota @ 15.10.2010, 14:49) Теплообм...   15.10.2010, 18:38
- - Usach   Цитата(vladun @ 16.10.2010, 23:51) ага, з...   17.10.2010, 9:36
- - vladun   какой ПИД ??? регулятор ПРЯМОГО действия обсуждает...   17.10.2010, 15:06
|- - marhan   Цитата(vladun @ 17.10.2010, 17:06) какой ...   18.10.2010, 13:18
|- - zshi   Цитата(marhan @ 18.10.2010, 14:18) А сист...   18.10.2010, 17:58
- - Usach   Значит Т4 на работала, или её вообще не было. Да у...   18.10.2010, 6:17
- - vladun   я в начале года налаживал котельную, так там на ск...   18.10.2010, 12:08
|- - zshi   Цитата(vladun @ 18.10.2010, 13:08) я в на...   18.10.2010, 12:48
|- - vladun   Цитата(zshi @ 18.10.2010, 12:48) Ду50 на ...   19.10.2010, 19:19
- - W-82   Термопары есть с инерцией менее 1 сек.   18.10.2010, 12:40
- - vladun   Цитата(W-82 @ 18.10.2010, 12:40) Тер...   18.10.2010, 20:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных