> Что будет с насосом?, Не помрёт ли?
HeatServ
сообщение 13.10.2010, 20:59
Сообщение #1


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50351
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Дело такое, друзья мои гидравлически устойчивые.
Нужно сделать один смесительный узел, который будет оснащён насосом TPE от Грунда, конкретная марка что-то вроде 40-300/2. Но проблема в том, что этот насос (установлен в перемычку) будет периодически подпираться обратным клапаном со стороны напора, т.е. его (насоса) напор будет выставлен на определённое значение, скажем 25 метров, но периодически регулятор будет создавать более высокий напор. Вопрос, собственно, субж - что произойдёт с насосом при таком нездоровом режиме? Частотник сам тормознёт вал или его тормознёт сгоревшая обмотка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- HeatServ   Что будет с насосом?   13.10.2010, 20:59
- - Машинист   По перепаду надо управлять дружище, по перепаду ) ...   13.10.2010, 21:08
- - HeatServ   Управлять по перепаду никак, нужно управлять темпе...   13.10.2010, 21:37
|- - KGP1   Цитата(HeatServ @ 13.10.2010, 22:37) Упра...   14.10.2010, 9:08
- - alexius_sev   из каких соображений регулятор будет создавать бол...   13.10.2010, 22:10
|- - jota   Цитата(alexius_sev @ 13.10.2010, 22:10) е...   13.10.2010, 23:29
- - инж323   А что такое у вас правее рисунка, что вы там 25 ме...   13.10.2010, 23:04
- - инж323   что то глянул опять на рис. и не пойму. Может прос...   13.10.2010, 23:44
- - alexius_sev   Цитата(jota @ 14.10.2010, 0:29) Да, если ...   14.10.2010, 0:00
|- - jota   Цитата(alexius_sev @ 14.10.2010, 0:00) ка...   14.10.2010, 0:21
- - old_iva   В инструкции по эксплуатации к нему сказано: ...   14.10.2010, 5:28
- - zr84   Уважаемый Схема классическая: два контура, один вн...   14.10.2010, 5:59
- - Машинист   Серв, давай сформулируем четко: зачем в твоей схем...   14.10.2010, 9:14
- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 14.10.2010, 0:44) Может п...   14.10.2010, 20:04
- - инж323   В пару этому РР(называть РПД) поставить на обратку...   14.10.2010, 21:40
|- - jota   Цитата(инж323 @ 14.10.2010, 21:40) В пару...   14.10.2010, 21:49
- - HeatServ   Мне, повторюсь, решение указанное в статье по нрав...   14.10.2010, 22:03
- - Ernestas   HeatServ, решение интересное, спору нет. Но там та...   14.10.2010, 22:33
|- - HeatServ   Цитата(Ernestas @ 14.10.2010, 23:33) Heat...   14.10.2010, 22:51
- - инж323   Хит. А пространство у этого открытое? Навешайте ка...   14.10.2010, 23:13
|- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 15.10.2010, 0:13) Хит. А ...   15.10.2010, 13:24
- - vnvik   Цитата(HeatServ @ 13.10.2010, 20:59) Вопр...   15.10.2010, 14:27
- - испытатель   У ТПЕ можно ввести регулирование по давлению на вы...   16.10.2010, 22:34
- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 13.10.2010, 21:59) этот...   16.10.2010, 23:02
- - vnvik   Цитата(tiptop @ 16.10.2010, 23:02) У част...   18.10.2010, 7:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных