Может кто подскажет не шибко дорогое и боле-менее качественное оборудование по данному вопросу.
В Москвеближе к центру города очень дорогой тариф 1кВт присоединяемой мощности, а потрой на существующем объекте необходимо подключить дополнительные электроприемники. Превышение договорной потребляемой мощности карается штрафными санкциями со стороны энергоснабжающей организации. Но на многих объектах есть устройства, которые в период пика нагрузки практически безболезнено можно отключить.
И вот возникает желание разбить эти нагрузки по их значимости и приоритетам электроснабжения и отключать последовательно при превышении максимума.
Из недорогих решений есть различные реле ограничения тока, но их алгоритм далек от совершенства, да и управлять они могут одной группой.
Есть неплохое решение от Чехов
http://www.joule.ru/content/blogcategory/111/96/ . Контроль можно вести как по максимальным токам, так и по мощности, используя счетчик электроэнергии с импульсным выходом.
Больше ничего интересного в инете не нашел, но точно помню, что летом на выставке видел российского производителя на стенде которого были представлены микропроцессорные приборы под мою задачу.
Можно конечно попробывать самому сделать что-то подобное используя контроллер с как минимум 3-мя АI 4-20мА и измерительными трансформаторами с выходом 4-20мА, например такими
http://www.tau2.ru/ipt.html . Но во первых я не особо силен в написании программ для контроллеров, во вторых программа получается не такая уж и простая ( токи пофазно могут отличаться и их нужно суммировать. нужно учитывать скачки при КЗ и пуске двигателей,вычислять на сколько снизится нагрузка при отключения конкретной группы и подключать ее обратно при возникновении такого запаса по мощности и т.д.), придется продумывать целый ряд алгоритмов и на отладку ее уйдет не мало времени.
Наверняка кто-то уже прорабатывал подобный вопрос и может поделиться информацией.