Расход воздуха на одного человека в час - основной и при этом самый спорный параметр в вентиляции. Начнем с того, что
Цитата
Другое дело - если в область дыхания каждому подавать, тогда и меньше можно...
Верно. Хватит
2-3 куба в час Скажете, всего - то? Вентиляция легких в состоянии небольшой физической активности - 30 л/мин. Дайверы
час дышат воздухом из 15л. баллона под давлением 200атм. Считайте... грубо те же три куба.
Фишка в местном распределении воздушных потоков.
Какой прок делать воздухообмен по 60 кубов/час/чел, если 90% этого воздуха прямиком из приточки летят в вытяжку, унося с собой только тепло.Организация местных потоков в помещении -
задача действительно сложная, это Вам не гидравлику труб и аэродинамику воздуховодов "считать". ИМХО, при частичном решении этой задачи (полное-невозможно, не заставишь же людей дышать в офисе как дайверов, из трубочки

) возможно как раз снизить воздухообмен до 20 кубов\час\чел.