> Настенный газовый котел и встроенный в него расширительный бак, Достаточна ли будет емкость встроенного расширительного бака
Rok
сообщение 17.10.2010, 16:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.4.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 17894



Начал проектировать систему отопления пристройки мощностью 24 кВТ и руководство хочет использовать обычный настенный газовый готел. Начал смотреть обьемы расширительных баков этих котлов и получил

Biasi PARVA Control 32SV V-6л
BAXI MAINFOUR 240F V-6л
BAXI LUNA-3 COMFORT V 8-10 л
Vitopend 100-W WH1D V 6л

Хотя по предварительным прикидкам

Объем расширительного бака V = (VL x E) / D, где
VL - суммарный объём системы (котел, радиаторы, трубы, теплообменники и т.п.)
Е - коэффициент расширения жидкости %
D - эффективность мембранного расширительного бака

V = 235 л (по расчету в данфосс со)
E=0.03 для 80С

эффективность мембранного расширительного бака D = (PV - PS) / (PV + 1), где
РV - максимальное рабочее давление системы отопления (расчетное давление предохранительного клапана равно максимальному рабочему давлению) 2,5 бар
PS - давление зарядки мембранного расширительного бака (должно быть равно статическому давлению системы отопления; (0,5 бар = 5 метров)

D =(2.5-0.5)/(2.5+1)=0.57

V=235*0.03/0.57=12.36 литров

Хотя со статическим давлением не совсем понятно котел будет выше системы отопления на 5 метров , каким тогда будет статическое давление -0,5 бара ?

Раньше я думал что бак такой маленький , потому что основная мощность котлов идет на ГВС , но у бакси есть 32кВТ котел который работает чисто на отопление и у него бак 10 литров.
Я догадываюсь что производители не могут ошибаться и поэтому подскажите в чем я не прав.
Прилагаю схему системы отопления (схема разрабатывалась для центрального отопления , материал труб и марку приборов изменю так как показано в данфоссе) и расчет в данфосе
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  НА_АВОК.dwg ( 370,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных