ruben
сообщение 19.10.2010, 14:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Уважаемые коллеги! Очередной раз упёрся в желание Заказчика съэкономить на трубах. Мощность отопительной системы здания - 380 кВт, нагрузка - отопительная. По проекту начато строительство двух топочных 200 кВт, работающих на одну систему. Проект был выпущен давно и запрещающих требований работы двух топочных на одну систему ещё не было. Таким образом в одной из топочных организован приямок, в который входит общая подача и выходит общая обратка и далее разводятся теплотрассы по топочным
Ссылаясь на пп.1 Приложения 4 "Рекомендаций по проектированию.... теплогенераторов на газе" мы скорректировали проект, в котором с каждой топочной организован индивидуальный вход и выход теплотрасс. Эти решения заблокированы Заказчиком. таким образом старое решение с двумя трубами имеет право быть силовым решением.
1. На каком основании принят такой пункт Рекомендаций? Нестабильность совместного режима двух топочных? Вряд ли. Мотивация строительства более затратной котельной. Тоже как то не вяжется.
2. Могут ли у монтажной организации быть в таком случае технические и организационные проблемы?
заранее спасибо

Сообщение отредактировал ruben - 19.10.2010, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ruben   Работа двух топочных на одну систему - запрещено   19.10.2010, 14:02
- - alexius_sev   у вас топочные далеко друг от друга?   19.10.2010, 14:13
- - ruben   Разделены общей стенкой.   19.10.2010, 14:15
- - zshi   Лично видел 2 газовых будеруса 80квт каждый в пара...   19.10.2010, 14:30
- - zeman   Ничего не понял ruben, может схемку прицепите, ...   19.10.2010, 14:35
|- - ruben   Цитата(zeman @ 19.10.2010, 14:35) Ничего ...   19.10.2010, 15:10
- - alexius_sev   думаю зак прав, они не на столько далеко, что бы д...   19.10.2010, 14:41
- - jota   Если выполните гидравлическую развязку котлов чере...   19.10.2010, 14:48
- - jota   Там про бытовые теплогенераторы. У вас не бытовые....   19.10.2010, 15:19
- - zeman   Очевидно Заказчик хочет, чтобы эти т.н "тепло...   19.10.2010, 15:41
- - ruben   Согласен. А что Вы относите к бытовым теплогенерат...   19.10.2010, 15:45
- - ruben   Заканчивая тему, хотел бы поделиться с определение...   19.10.2010, 17:08
- - motov   А у нас повсеместно разделяют топочную стенкой, чт...   25.10.2010, 9:03
- - vnvik   Так в этой теме обсуждали украинские рекомендации,...   25.10.2010, 11:13
- - Anatolii40   Я не думаю, что стоит самостоятельно что то менять...   7.11.2018, 14:43
- - инж323   8 лет Карл! Целых 8 лет невзгод и лишений в ож...   7.11.2018, 15:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных