> Объединение вентиляции канализационных стояков, Требуется разъяснение п.4.8 СП 40-107-2003
Гость_kav60_*
сообщение 19.10.2010, 19:37
Сообщение #1





Guest Forum






СП 40-107-2003 п.4.8
"4.8. Вентилируемый стояк следует выводить выше кровли здания на 0,15 - 0,3 м. В зданиях, имеющих эксплуатируемую кровлю, допускается не устраивать вытяжную часть при обязательном объединении (в пределах чердака, технического этажа, под кровлей здания) не менее четырех канализационных стояков либо устраивать общую вытяжную часть высотой не менее 3 м, диаметр которой следует принимать в соответствии с 4.10."
Как следует из текста, если просто соединить по верху более 4 стояков и не делать вытяжную часть вовсе, разряжение при сливе в одном стояке компенсируется через другие. Мой крупный спец. ВК утверждает, что кроме объединения обязательно устраивать общую вытяжную часть. При этом в системе канализации всего здания все остальные стояки кроме объединяемых - обычные вентилируемые с прямой вытяжной частью на 1 м выше кровли.
В СНиПе написано:
18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
в сельских одноэтажных жилых зданиях;
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
Т.е. при наличии хотябы одного вентилируемого стояка допускается делать даже невентилируемые.
Ну и где правда?

Сообщение отредактировал OlgaO - 20.10.2010, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kav60   Объединение вентиляции канализационных стояков   19.10.2010, 19:37
- - waljunja   Правда в том, что если по расчёту невентилируемый ...   19.10.2010, 21:29
- - Водонос   Цитата(kav60 @ 19.10.2010, 20:37) Мой кру...   20.10.2010, 9:39
- - kav60   Речь идёт об объекте в курортной зоне около Сочи. ...   20.10.2010, 10:56
- - waljunja   Цитата(kav60 @ 20.10.2010, 10:56) В итоге...   20.10.2010, 20:54
- - senjorita   Цитата(kav60 @ 19.10.2010, 20:37) СП 40-1...   20.6.2012, 12:30
|- - senjorita   По гнетущей тишине могу предположить: греющие кабе...   22.6.2012, 11:27
|- - alexandrpjatkov   Цитата(senjorita @ 22.6.2012, 14:27) По г...   22.6.2012, 11:54
|- - senjorita   Цитата(alexandrpjatkov @ 22.6.2012, 11:54...   22.6.2012, 12:36
|- - alexandrpjatkov   Цитата(senjorita @ 22.6.2012, 15:36) эксп...   22.6.2012, 12:52
- - Alexandr21   Столкнулся с такой же проблемой: Здание - гостиниц...   1.3.2016, 14:10
- - Alexandr21   Что имеется ввиду под техническим этажом? Я могу о...   1.3.2016, 14:40
- - ИОВ   СП 30.13330.2012 Цитата8.2.19 При соответствующем ...   1.3.2016, 15:37
- - Aerl   Вам нужно считать все. Клапан штука которая часто ...   1.3.2016, 16:42
- - Максим   Объединять нужно именно на верхнем техническом эта...   1.3.2016, 21:14
- - Герман   Вентилируемая часть нужна для: 1. Предотвращения с...   2.3.2016, 8:22
- - Alexandr21   Спасибо, за комментарии. Разреза нормальной еще н...   5.3.2016, 12:47
- - PesPes   тянуть под полком верхних этажей секций (или треть...   9.3.2016, 10:17
- - first   Уважаемые специалисты! Есть ли номы запрещающ...   22.1.2017, 10:25
- - PesPes   в пироге может быть утеплитель который может намок...   23.1.2017, 9:37
- - nagger   А что за пирог?   23.1.2017, 9:48
- - toropova   Уважаемые специалисты, а возможно ли объединять ме...   2.5.2018, 5:42
- - waljunja   Можно. Не менее 4 стояков для объединения вообще б...   2.5.2018, 8:28
- - mylana   Доброго времени суток. Получила рекомендацию от эк...   6.2.2020, 16:50
|- - Водяной   Цитата(mylana @ 6.2.2020, 16:50) Доброго ...   7.2.2020, 9:12
|- - jiexawcr   Цитата(Водяной @ 7.2.2020, 9:12) Проблем ...   10.2.2020, 11:19
|- - Serg Ivanov   Цитата(Водяной @ 7.2.2020, 9:12) Проблем ...   10.2.2020, 11:32
|- - jiexawcr   Цитата(Serg Ivanov @ 10.2.2020, 11:32) Пр...   10.2.2020, 12:51
- - Водяной   Объединение стояков поверху значительно меньшее зл...   10.2.2020, 17:05
|- - jiexawcr   Цитата(Водяной @ 10.2.2020, 17:05) Объеди...   11.2.2020, 10:10
|- - Водяной   Цитата(jiexawcr @ 11.2.2020, 10:10) я с в...   11.2.2020, 12:57
- - Valkea   Добрый день, а если делать объединение вент. стояк...   10.7.2024, 18:13
- - Aerl   Цитата(Valkea @ 10.7.2024, 18:13) Добрый ...   11.7.2024, 8:11
- - alenusic   Доброго времени суток, уважаемые участники форума...   11.9.2024, 23:24
|- - aminopower   Цитата(alenusic @ 11.9.2024, 23:24) Добро...   12.9.2024, 7:58
|- - Serg Ivanov   Цитата(alenusic @ 11.9.2024, 23:24) Добро...   12.9.2024, 10:03
- - Ferdipendoz   Тройник на подключении рогом вверх направить нужно...   12.9.2024, 6:38
- - Aerl   А вент клапана не проще поставить?   12.9.2024, 7:36
- - alenusic   Если не рассматривать воздушные клапана. Рабочая с...   12.9.2024, 9:57
|- - aminopower   Цитата(alenusic @ 12.9.2024, 9:57) ...   12.9.2024, 10:17
- - alenusic   Ага, про подключение к стояку, про тройники поняла...   12.9.2024, 10:19


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 16:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных