Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> ИТП для системы отопления из полипропиленовых труб
dronovigor
сообщение 20.10.2010, 23:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Уважаемые специалисты,подскажите, пожалуйста, какими регулирующими устройствами возможно автоматически ограничивать температуру теплоносителя на выходе из ИТП (согласно пункту 6.1.2. СНиПа 41-01-2003:"...В зданиях с системами центрального водяного отопления с трубопроводами из полимерных материалов следует предусматривать автоматическое регулирование параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах при любом расходе теплоты зданием. Параметры теплоносителя (температура, давление) не должны превышать 90 °С и 1,0 МПа, ...").
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- dronovigor   ИТП для системы отопления из полипропиленовых труб   20.10.2010, 23:00
- - zshi   Это просто вопрос или есть конкретика? если прост...   20.10.2010, 23:22
- - dronovigor   Это конкретный вопрос, который возник при выполнен...   21.10.2010, 9:12
|- - zshi   Цитата(dronovigor @ 21.10.2010, 10:12) Эт...   21.10.2010, 13:10
- - avtuk   Делайте смесительный узел (насос, регулирующий кла...   21.10.2010, 12:46
|- - KGP1   Цитата(avtuk @ 21.10.2010, 13:46) Делайте...   22.10.2010, 9:22
- - avtuk   Если нужно автоматическое регулирование параметров...   21.10.2010, 14:46
|- - dronovigor   Цитата(avtuk @ 21.10.2010, 15:46) Если ну...   21.10.2010, 23:58
- - avtuk   Это написано в СП 41-102-98 п.3.4 применение метал...   22.10.2010, 7:53
- - avtuk   Отключение энергии это уже проблема не проектировщ...   22.10.2010, 10:29
|- - KGP1   Цитата(avtuk @ 22.10.2010, 11:29) Отключе...   22.10.2010, 13:18
|- - zshi   Цитата(KGP1 @ 22.10.2010, 14:18) Не совсе...   22.10.2010, 13:52
|- - KGP1   Цитата(zshi @ 22.10.2010, 14:52) предложи...   25.10.2010, 7:46
- - dronovigor   По требованию СНиПа 41-01-2003 на отопительных при...   22.10.2010, 14:58
- - ssn   в свое время тут было обсуждение этого вопроса на ...   22.10.2010, 15:35
- - dronovigor   ssn ,принципитально что будет из себя представлять...   23.10.2010, 11:38
- - ssn   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21557...   23.10.2010, 17:14
- - dronovigor   Ещё одно требование-постоянный гидравлический режи...   25.10.2010, 9:26
|- - KGP1   Цитата(dronovigor @ 25.10.2010, 10:26) Ещ...   25.10.2010, 14:03
- - dronovigor   Прошу высказать мнения по данной схеме   29.10.2010, 4:22
- - KGP1   Цитата(dronovigor @ 29.10.2010, 5:22) Пр...   29.10.2010, 8:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 14:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных