> Dantex VRF: шибко сильно греет
Barbus
сообщение 21.10.2010, 17:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 526
Регистрация: 20.5.2010
Из: М-52
Пользователь №: 57604



Смонтировали VRFку Дантекс – один наружный блок, 18 внутренних. Запустили на холод – холодит, на тепло – греет, вроде всё нормально. Оставили на выходные в режиме «тепло», +23С.
В понедельник в 11 комнатах +23 – замечательно. В одной +26 – куда ни шло… А ещё в шести +30 !!!
Разбираемся. Для наглядности подвесили параллельно двигателю ЭРВ маленький шаговый движок. Датчик температуры воздуха своё отрабатывает: при достижении температуры подаётся команда на закрытие вентиля (ещё и с запасом), потом следует пауза в секунду, а потом вентиль приоткрывается обратно. Длительность команды приоткрытия примерно 10% от длительности команды открытия на полную.
На исправном и неисправном блоках алгоритм работы одинаковый, заметной разницы нет. Разница только в температурах.
Думали, вентиль до конца не докручивается. Разъединили питание двигателя вентиля во время паузы, теплообменник тут же остыл.
Меняли платы управления, грели все датчики – не помогает.
Как победить непонятку?
З.Ы. Обнаружена только одна закономерность – проблемные блоки в кабинетах у генерального директора, технического директора, директора розницы и у их секретарш. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Barbus   Dantex VRF: шибко сильно греет   21.10.2010, 17:11
- - airwave   Это китайский программист наваял кучу гавна. Ло...   21.10.2010, 20:51
- - Barbus   Длительная и нудная переписка с поставщиками как-т...   6.1.2011, 13:27
- - airwave   В Белой Гвардии некому ответить на этот вопрос. А...   8.1.2011, 23:53
- - Barbus   Вентиляторы,злыдни, обороты не снижают.А остальное...   9.1.2011, 9:27
- - airwave   Разные температуры - из-за отличия в степени откры...   9.1.2011, 11:33
- - Barbus   Цитата(airwave @ 9.1.2011, 14:33) Разные ...   9.1.2011, 12:09
- - airwave   1. Разные температуры на конденсаторе или в помеще...   9.1.2011, 23:14
- - Barbus   1.Разные температуры в помещениях. Помещения приме...   10.1.2011, 8:41
|- - Alex_   Цитата(Barbus @ 10.1.2011, 8:41) З.Ы.Руко...   10.1.2011, 12:06
- - Barbus   Цитата(Alex_ @ 10.1.2011, 15:06) Главное,...   10.1.2011, 14:05
|- - Alex_   Цитата(Barbus @ 10.1.2011, 14:05) Пойду з...   10.1.2011, 22:27
- - airwave   С шаговыми движками конечно креативно, но неинформ...   10.1.2011, 19:50
- - Barbus   Цитата(Alex_ @ 11.1.2011, 1:27) И все-так...   11.1.2011, 12:39
|- - Alex_   Цитата(Barbus @ 11.1.2011, 12:39) И на пр...   11.1.2011, 19:22
- - airwave   У кетайцев вряд ли будет то, что вам нужно Я VRF и...   11.1.2011, 15:15
- - Barbus   Поизучал мануалы разных производителей, действител...   15.1.2011, 20:33
- - azar   Разрешите влезть! Сам только смонтировал 335-й...   28.1.2011, 20:49
- - Barbus   Поищу на той неделе расчёты, нам поставщики считал...   29.1.2011, 16:36
- - azar   Каки заправку считали, по проге или вручную. Мы вы...   29.1.2011, 17:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 12:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных