denyz
сообщение 25.10.2010, 6:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 25.10.2010
Из: Архитектура
Пользователь №: 77889



Здравствуйте все!
Я - не теплотехник, а архитектор, выполняю сейчас рабочие чертежи по зданию Насосной пожаротушения.
Столкнулся с непреодолимо сложной теплотехнической задачей.
Здание - полностью бетонное, толщина стен - 250мм.
Район строительства - окрестности г. Сочи (но только не на курорте, а немного в горах).
Внутренняя температура - +5 С,
наружная по СНиП 23-01-99 для г. Сочи -(холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92) - -3 С.

СНиП 23-02-2003:
Цитата
5.3 Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2?°С/Вт, ограждающих конструкций, а также окон и фонарей (с вертикальным остеклением или с углом наклона более 45°) следует принимать не менее нормируемых значений Rred, м2?°С/Вт, определяемых по таблице 4 в зависимости от градусо-суток района строительства Dd, °С*сут.

где tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций группы зданий по поз. 1 таблицы 4 по минимальным значениям оптимальной температуры соответствующих зданий по ГОСТ 30494 (в интервале 20 - 22 °С), для группы зданий по поз. 2 таблицы 4 - согласно классификации помещений и минимальных значений оптимальной температуры по ГОСТ 30494 (в интервале 16 - 21 °С), зданий по поз. 3 таблицы 4 - по нормам проектирования соответствующих зданий;

Не могу просчитать градусо-сутки, потому что не знаю "норм проектирования соответствующих зданий". Для какого
"периода со средней суточной температурой воздуха" брать значения температуры? Если брать "<8C" - получается
Dd = (tint - tht) zht = (5-6,4)*92=-128,8С - отрицательное значение (!)

в СНиП 23-02-2003 так же есть пункт :
Цитата
5.4 Для производственных зданий ... с расчетной температурой внутреннего воздуха 12 °С и ниже приведенное
сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением
светопрозрачных) Rreq, м2×°С/Вт, следует принимать не менее значений,
определяемых по формуле
(см. рисунок)

Так вот, считая по этой формуле я получаю ТРЕБУЕМОЕ сопротивление теплопередаче Rreq=0,22 м2×°С/Вт.
Соответственно стенка из бетона проходит без утепления.

Но всё-таки иногда случаются всяческие антициклоны, наверное возможны и резкие понижения температур, а если в насосной пожаротушения перемерзнет вода - будет большой конфуз...
Может кто тут знает специальные методики теплотехнических расчетов для Насосных в городе Сочи (но опять же не в самом городе, а в горах, хоть и не высоко) ?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- denyz   Сопротивление теплопередачи бетонной стены для г.Сочи   25.10.2010, 6:16
- - Илья М   А вы поставьте туда электрообогреватель необходимо...   25.10.2010, 7:19
- - denyz   Спасибо, Илья Отопление электроприборами там конеч...   25.10.2010, 11:21
- - Бабай   Приветствую. У меня собственно встречный вопрос. А...   25.10.2010, 13:02
|- - denyz   Цитата(Бабай @ 25.10.2010, 17:02) Приветс...   26.10.2010, 5:41
- - Бабай   ЦитатаДело в том, что температуру не я задаю, я ар...   26.10.2010, 7:02
- - Сфинкс   В этой теме есть расчётные таблицы расчёта ГСОП и ...   26.10.2010, 7:23
- - Бабай   Для Сфинкс... Насколько я понял, человек боится ...   26.10.2010, 21:33
|- - denyz   Цитата(Бабай @ 27.10.2010, 1:33) в помеще...   27.10.2010, 8:45
- - lovial   Если отопление водяное - ставьте термоголовку в ре...   27.10.2010, 9:34
|- - denyz   Цитата(lovial @ 27.10.2010, 13:34) Если о...   27.10.2010, 10:14
- - Сфинкс   Предлагаю сделать отопление как в вагончиках: водя...   27.10.2010, 10:35
- - OVOK   denyz, Сообщение #2   27.10.2010, 11:24
- - Бабай   Для denyz... Спасибо, когда ник выбирал, очень ста...   27.10.2010, 22:04
|- - denyz   Цитата(Бабай @ 28.10.2010, 2:04) Поставьт...   28.10.2010, 8:18
- - Бабай   ЦитатаНу на счет тамбура то вы это с горяча видимо...   28.10.2010, 16:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных