Mrspy
сообщение 28.10.2010, 15:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Здравствуйте!
Эксперт написал замечания по установке датчика температуры на контроль заморозки калорифера. Подскажите где по правилам он устанавливается? у меня он стоит на воздуховоде после калорифера.

Эксперт говорит что циркуляционный насос на подаче теплоносителя в калорифер не нужен тк эта приточка устанавливается в специальных климатических условиях (недалеко от города Сочи).

Что думаете по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mrspy   защита калорифера от замораживания   28.10.2010, 15:20
- - Mrspy   Цитата(Mrspy @ 28.10.2010, 16:20) Здравст...   28.10.2010, 16:29
- - Abysmo   Циркуляционный насос увеличивает скорость потока ж...   28.10.2010, 18:42
|- - vadim999   Цитата(Abysmo @ 28.10.2010, 19:42) Циркул...   2.11.2010, 12:27
- - Rus75   Речь сейчас идет о взаимоотношениях с экспертом эк...   29.10.2010, 15:31
- - DrAlex   Ну если в Сочи не падает температура ниже нуля то ...   29.10.2010, 16:08
- - Анатолий1   Цитата(Rus75 @ 29.10.2010, 16:31) Спорить...   29.10.2010, 16:33
- - DrAlex   Да в принципе все правильно - хочет эксперт что -т...   29.10.2010, 16:43
- - Abysmo   ЦитатаЯ знаю одного такого эксперта в Московской Г...   29.10.2010, 17:59
|- - Mrspy   Цитата(Abysmo @ 29.10.2010, 17:59) Ага, ...   1.11.2010, 9:18
|- - Rus75   Цитата(Abysmo @ 29.10.2010, 17:59) 1. Тер...   1.11.2010, 14:30
- - Mrspy   зы: давайте не будем обзываться   1.11.2010, 9:50
- - DrAlex   Подскажите на каком этапе эксперт может появиться ...   1.11.2010, 15:57
|- - coverart   О Чудо!!! Цитата(DrAlex @ 1.11.20...   1.11.2010, 21:25
|- - Mrspy   Цитата(DrAlex @ 1.11.2010, 15:57) Подскаж...   2.11.2010, 9:39
|- - Rus75   Цитата(DrAlex @ 1.11.2010, 15:57) Подскаж...   2.11.2010, 10:48
|- - vadim999   Цитата(Rus75 @ 2.11.2010, 11:48) ... В с...   2.11.2010, 12:17
- - DrAlex   В случае -если вент.установка приходит в полной го...   2.11.2010, 13:30
|- - Rus75   Цитата(DrAlex @ 2.11.2010, 13:30) Так что...   2.11.2010, 15:12
|- - Rus75   Цитата(DrAlex @ 2.11.2010, 13:30) Так что...   2.11.2010, 15:12
|- - vadim999   Цитата(Rus75 @ 2.11.2010, 15:12) А то, чт...   2.11.2010, 17:31
|- - Rus75   Цитата(vadim999 @ 2.11.2010, 17:31) Нет, ...   3.11.2010, 12:04
|- - vadim999   Цитата(Rus75 @ 3.11.2010, 12:04) Посмотри...   3.11.2010, 14:00
- - DrAlex   Так как раз он - производитель соизволил установит...   2.11.2010, 15:25
- - LordN   Цитатанаш эксперт то требует переустановки термост...   2.11.2010, 15:45
- - GKbest   эксперт жжот не по детски   2.11.2010, 16:25
- - Abysmo   Цитатаэксперт жжот не по детски Он еще мне полчас...   3.11.2010, 10:23
|- - GKbest   Цитата(Abysmo @ 3.11.2010, 10:23) Он еще ...   3.11.2010, 13:03
- - v-david   к постам VADIM999 и добавить-то нечего... про насо...   3.11.2010, 15:46
- - vadim999   v-david Дата Сегодня, 15:46 "про насос м...   3.11.2010, 17:47
- - v-david   кто бы прибеднялся!!!   3.11.2010, 22:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных