Ув. проектировщики поделитесь кто какие клапана ставит на системы подпора.
К примеру я на системы подпора при л.к. Н3 (подбор в тамбур на каждом этаже) всегда закладывал нормально закрытый клапан. (согласно пособия 4.91)
В системы подпора в тамбур ЛТПП закладывал анологичные.
В системах обслуживающие 1 помещение - как правило ограничивался решеткой или воздушным клапаном.
Но сегодня мне довелось пообщаться с пожарным экспертом. Он мне настойчиво пытался внушить что на системы подпора не ставятся нормально закрытые клапана, а ставятся обычные КВУ.
Хотя нормально закрытые клапана на подпор видел у многих и многих проектировщиков.
Вобщем прокоментируйте ситуацию если сможете. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- denis777   Клапана на подпор   28.10.2010, 20:13
- - VolosatovPA   а что Вас смущает в КВУ? система подпора не переме...   28.10.2010, 20:28
- - denis777   Ну к примеру из пособия 4.91 (для Украины ещё дейс...   28.10.2010, 21:15
- - Pitya   Отдельная "огнестойкая" шахта на противо...   29.10.2010, 9:14
- - denis777   А как же фраза "В качестве приточного клапана...   29.10.2010, 11:22
- - Pitya   А как же фраза "В качестве приточного клапана...   29.10.2010, 11:37
- - denis777   Зачем мне включать логику пожарного. Я вам даю кон...   29.10.2010, 11:53
|- - Pitya   Цитата(denis777 @ 29.10.2010, 11:53) Заче...   29.10.2010, 12:05
- - ssn   я тоже ставлю обычные клапана, а не клапана против...   29.10.2010, 12:50
|- - Pitya   Цитата(ssn @ 29.10.2010, 12:50) хотя если...   29.10.2010, 12:54
|- - Ин.ТГВ   Цитата(ssn @ 29.10.2010, 13:50) какой смы...   29.10.2010, 20:53
- - denis777   Цитатахотя если включать дальше логику, то если си...   30.10.2010, 12:08
- - VolosatovPA   я-то думал вопрос был про клапаны у вентилятора. н...   1.11.2010, 7:15
- - ail   Цитата(Ин.ТГВ @ 29.10.2010, 20:53) Обычны...   1.11.2010, 10:03
|- - Ин.ТГВ   Цитата(ail @ 1.11.2010, 10:03) Более ...   1.11.2010, 11:57
- - pashik   Цитата(denis777 @ 28.10.2010, 20:13) поде...   10.11.2010, 11:22
- - люба   Еще давно автоматчики мне сказали что очень важно ...   15.11.2010, 12:24
|- - Незнайка   Коллеги, подскажите, пжл, про обязательность испол...   26.3.2015, 10:52
|- - Norb   Цитата(Незнайка @ 26.3.2015, 10:52) Колле...   26.3.2015, 16:02
- - Sasha_89_lab   Помогите пожалуйста разобраться с правильной устан...   29.7.2016, 9:54
- - ИОВ   Цитата(Norb @ 26.3.2015, 16:02) Насколько...   29.7.2016, 10:29
- - Sasha_89_lab   В п. 7.17 д) речь идёт о клапанах на входе (в огра...   29.7.2016, 10:42
|- - ИОВ   Цитата(Sasha_89_lab @ 29.7.2016, 10:42) З...   29.7.2016, 11:20
- - Sasha_89_lab   ИОВ большое спасибо за развернутый ответ   29.7.2016, 11:43
- - Grafik   Добрый день, уважаемые специалисты. Ситуация: Заль...   8.5.2018, 11:34
- - ИОВ   Цитата(Grafik @ 8.5.2018, 11:34) Ситуация...   9.5.2018, 23:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 8:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных