> Как лучше сделать погодозависимое регулирование.
IgorKas
сообщение 29.10.2010, 9:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 8.11.2009
Пользователь №: 40590



Уважаемые специалисты, подскажите как с наименьшими затратами решить проблему.

Есть склад 4000м2. В прошлом году для его отопления поставили котел 750 кВт на солярке.
Склад с хорошей теплоизоляцией, и такой мощности явно много. Решили поделить мощность пополам, на отопление склада поставить теплообменник на 350 квт, а 2-ые 350 квт пустить на приготовление горячей воды для производственных нужд. Для горячей воды на котле придется держать 90 град.
Вопрос: Чем и как лучше регулировать температуру подачи в склад, желательно в автомате, желательно в зависимости от погоды и максимально бюджетно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- IgorKas   Как лучше сделать погодозависимое регулирование.   29.10.2010, 9:17
- - alexius_sev   У вас теплообменник, до него узел регулирования сд...   29.10.2010, 9:36
- - Евгений Буш   Для горячей воды на котле придется держать 90 град...   29.10.2010, 10:05
|- - IgorKas   Цитата(Евгений Буш @ 29.10.2010, 11:05) Д...   29.10.2010, 10:52
- - alexius_sev   Цитата(IgorKas @ 29.10.2010, 11:52) Воды ...   29.10.2010, 23:18
- - IgorKas   Цитата(alexius_sev @ 30.10.2010, 0:18) da...   31.10.2010, 16:23
- - испытатель   Цитата(IgorKas @ 31.10.2010, 14:23) Контр...   31.10.2010, 16:31
- - zr84   ЦитатаВопрос: Чем и как лучше регулировать темпера...   31.10.2010, 16:44
- - paradiz   Бюджетный вариант, хорошее определение. 1. При уст...   1.11.2010, 16:16
|- - IgorKas   Цитата(paradiz @ 1.11.2010, 17:16) Бюджет...   3.11.2010, 11:23
- - испытатель   Цитата(paradiz @ 1.11.2010, 14:16) 2. Уст...   1.11.2010, 17:36
- - paradiz   мне?   2.11.2010, 11:22
- - IgorKas   Вход-выход теплообменника Ду 50, а клапан получилс...   3.11.2010, 15:32
- - ivan-l-ing   350 кВт 95/70 Ду50 v=1,55м/с многовато параметрами...   3.11.2010, 15:48
- - IgorKas   Виноват, ошибся, это другая контора считала, у них...   3.11.2010, 17:19
- - ivan-l-ing   На правду не похоже. Вы если хотите помощи предост...   3.11.2010, 20:41
- - jota   Цитата(IgorKas @ 29.10.2010, 8:17) 1. Ува...   3.11.2010, 22:26
|- - IgorKas   Цитата(jota @ 3.11.2010, 22:26) 1. Кто Вы...   4.11.2010, 1:18
- - jota   Посмотрите пасспорт котла. 1 ступень может быть 60...   4.11.2010, 10:01
- - IgorKas   Цитата(jota @ 4.11.2010, 10:01) Посмотрит...   4.11.2010, 11:02
- - jota   Т.е. термостаты включают - выключают вентиляторы, ...   4.11.2010, 12:11
- - IgorKas   Цитата(jota @ 4.11.2010, 12:11) Т.е. терм...   4.11.2010, 16:51
- - jota   Цитата(IgorKas @ 4.11.2010, 15:51) Далее ...   4.11.2010, 23:19
- - IgorKas   Цитата(jota @ 4.11.2010, 23:19) Если имее...   5.11.2010, 8:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 8:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных