Насосная на внутреннее пожаротушение 2 зоны |
|
|
|
29.10.2010, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
У меня насосная второй зоны на 9 этаже, я могу пожарные краны нижележащих этажей запитать от нее допустим этажа до 5 или 6 (с учетом <90 м)? Т.е. на 9 этаж подает насосная с 1 этажа и до 4 этажа на нее вешаем ПК, а с 5 по 20 этажи все ПК запитаны от насосной на 9 этаже. Вот схемку нарисовал, взгляните.
схемка_на_форум.dwg ( 102,54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 143
Сообщение отредактировал Fireman - 29.10.2010, 11:54
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Fireman Насосная на внутреннее пожаротушение 2 зоны 29.10.2010, 11:53 Young а исходя из чего принято решения зонировать ВПВ? В... 29.10.2010, 13:11 Fireman Цитата(Young @ 29.10.2010, 16:11) а исход... 30.10.2010, 9:58  Young Цитата(Fireman @ 30.10.2010, 10:58) В том... 30.10.2010, 17:31   Михаил I Цитата(Young @ 30.10.2010, 19:31) может б... 31.10.2010, 5:07    Young Цитата(Михаил I @ 31.10.2010, 5:07) В дан... 31.10.2010, 11:44     Михаил I Цитата(Young @ 31.10.2010, 13:44) т.е. по... 31.10.2010, 13:42   Fireman Цитата(Young @ 30.10.2010, 20:31) может б... 31.10.2010, 12:34    Young Цитата(Михаил I @ 31.10.2010, 13:42) Вы с... 31.10.2010, 14:30     BTS Цитата(Young @ 31.10.2010, 14:30) ... Но ... 31.10.2010, 16:57      Young Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 16:40) Насос... 31.10.2010, 18:23       BTS To Young. 31.10.2010, 18:23
Если давление в се... 31.10.2010, 19:04        Young Цитата(BTS @ 31.10.2010, 19:04) Если давл... 31.10.2010, 19:22    Водяной Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 13:34)
пот... 31.10.2010, 16:18 BTS При показанной схеме в момент переключения нижнего... 29.10.2010, 18:03 Водяной Чертёжик набросал.... 30.10.2010, 8:47 Водяной почему у вас у крана пожарного напор 28м?не много ... 30.10.2010, 15:58 Водяной Обратите внимание на таблицу 3 СНиП Внутрянки........ 30.10.2010, 23:21 Водяной 6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственн... 31.10.2010, 16:40 BTS Утечка возможна через обратные клапаны на насосах. 31.10.2010, 20:09 Young Цитата(BTS @ 31.10.2010, 20:09) Утечка во... 31.10.2010, 20:20 Fireman Цитатамы ушли от темы. Мне уже самому интересно, ч... 31.10.2010, 20:21 Young Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:21) я дум... 31.10.2010, 20:27 BTS Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:21) Что-т... 31.10.2010, 20:46 Fireman Цитатанапор на вводе не всегда равен минимальному ... 31.10.2010, 20:49 BTS Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:49) Вообщ... 31.10.2010, 23:24 Водяной Цитата(Young @ 31.10.2010, 19:23) думаю т... 31.10.2010, 21:23 Young Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 21:23) ещё р... 31.10.2010, 22:52  Young дубль 31.10.2010, 23:03  Водяной Цитата(Young @ 31.10.2010, 22:52) предпол... 1.11.2010, 8:52   Young Цитата(Водяной @ 1.11.2010, 8:52) 1) имен... 1.11.2010, 9:10    Водяной Цитата(Young @ 1.11.2010, 9:10) спасибо
3... 1.11.2010, 12:50   BTS Цитата(Водяной @ 1.11.2010, 8:52) а у рег... 1.11.2010, 11:15    Водяной Цитата(BTS @ 1.11.2010, 11:15) Достаточно... 1.11.2010, 13:00     BTS Цитата(Водяной @ 1.11.2010, 13:00) а не м... 1.11.2010, 14:41 Fireman Цитата(Водяной @ 1.11.2010, 0:23) ещё раз... 2.11.2010, 14:26 Водяной машины может и есть дивные разные, но это к спец т... 1.11.2010, 16:20 Водяной 1) вы не обосновали 28 метром свободного напора...... 3.11.2010, 12:25 Fireman Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 15:25) 1) вы ... 6.11.2010, 9:32 Водяной 4) в дежурном реживе её не надо поддерживатль....д... 3.11.2010, 13:11 Водяной )))а, я вам про объединёнку пишу, а вы про раздель... 6.11.2010, 21:52 BTS Цитата(Водяной @ 6.11.2010, 21:52) послед... 6.11.2010, 23:01  Водяной Цитата(BTS @ 6.11.2010, 23:01) В стандарт... 6.11.2010, 23:18   BTS Цитата(Водяной @ 6.11.2010, 23:18) вот в ... 7.11.2010, 10:09    Водяной Цитата(BTS @ 7.11.2010, 10:09) Ну. положи... 7.11.2010, 18:42     BTS Цитата(Водяной @ 7.11.2010, 18:42) PS:нич... 7.11.2010, 19:44     Fireman Цитата(Водяной @ 7.11.2010, 21:42) хм, у ... 8.11.2010, 12:37      Young Цитата(Fireman @ 8.11.2010, 12:37) 4х6,3=... 8.11.2010, 14:32 Fireman как вариант может быть, но я так не делал никогда,... 8.11.2010, 18:30 Водяной а вы хоз-питье не разрабатываете? вы всё время гов... 9.11.2010, 16:29
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|