У меня насосная второй зоны на 9 этаже, я могу пожарные краны нижележащих этажей запитать от нее допустим этажа до 5 или 6 (с учетом <90 м)?
Т.е. на 9 этаж подает насосная с 1 этажа и до 4 этажа на нее вешаем ПК, а с 5 по 20 этажи все ПК запитаны от насосной на 9 этаже.

Вот схемку нарисовал, взгляните.

Прикрепленный файл  схемка_на_форум.dwg ( 102,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143


Сообщение отредактировал Fireman - 29.10.2010, 11:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fireman   Насосная на внутреннее пожаротушение 2 зоны   29.10.2010, 11:53
- - Young   а исходя из чего принято решения зонировать ВПВ? В...   29.10.2010, 13:11
|- - Fireman   Цитата(Young @ 29.10.2010, 16:11) а исход...   30.10.2010, 9:58
|- - Young   Цитата(Fireman @ 30.10.2010, 10:58) В том...   30.10.2010, 17:31
|- - Михаил I   Цитата(Young @ 30.10.2010, 19:31) может б...   31.10.2010, 5:07
||- - Young   Цитата(Михаил I @ 31.10.2010, 5:07) В дан...   31.10.2010, 11:44
||- - Михаил I   Цитата(Young @ 31.10.2010, 13:44) т.е. по...   31.10.2010, 13:42
|- - Fireman   Цитата(Young @ 30.10.2010, 20:31) может б...   31.10.2010, 12:34
|- - Young   Цитата(Михаил I @ 31.10.2010, 13:42) Вы с...   31.10.2010, 14:30
||- - BTS   Цитата(Young @ 31.10.2010, 14:30) ... Но ...   31.10.2010, 16:57
||- - Young   Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 16:40) Насос...   31.10.2010, 18:23
||- - BTS   To Young. 31.10.2010, 18:23 Если давление в се...   31.10.2010, 19:04
||- - Young   Цитата(BTS @ 31.10.2010, 19:04) Если давл...   31.10.2010, 19:22
|- - Водяной   Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 13:34) пот...   31.10.2010, 16:18
- - BTS   При показанной схеме в момент переключения нижнего...   29.10.2010, 18:03
- - Водяной   Чертёжик набросал....   30.10.2010, 8:47
- - Водяной   почему у вас у крана пожарного напор 28м?не много ...   30.10.2010, 15:58
- - Водяной   Обратите внимание на таблицу 3 СНиП Внутрянки........   30.10.2010, 23:21
- - Водяной   6.7.* Гидростатический напор в системе хозяйственн...   31.10.2010, 16:40
- - BTS   Утечка возможна через обратные клапаны на насосах.   31.10.2010, 20:09
|- - Young   Цитата(BTS @ 31.10.2010, 20:09) Утечка во...   31.10.2010, 20:20
- - Fireman   Цитатамы ушли от темы. Мне уже самому интересно, ч...   31.10.2010, 20:21
|- - Young   Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:21) я дум...   31.10.2010, 20:27
|- - BTS   Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:21) Что-т...   31.10.2010, 20:46
- - Fireman   Цитатанапор на вводе не всегда равен минимальному ...   31.10.2010, 20:49
|- - BTS   Цитата(Fireman @ 31.10.2010, 20:49) Вообщ...   31.10.2010, 23:24
- - Водяной   Цитата(Young @ 31.10.2010, 19:23) думаю т...   31.10.2010, 21:23
|- - Young   Цитата(Водяной @ 31.10.2010, 21:23) ещё р...   31.10.2010, 22:52
||- - Young   дубль   31.10.2010, 23:03
||- - Водяной   Цитата(Young @ 31.10.2010, 22:52) предпол...   1.11.2010, 8:52
||- - Young   Цитата(Водяной @ 1.11.2010, 8:52) 1) имен...   1.11.2010, 9:10
|||- - Водяной   Цитата(Young @ 1.11.2010, 9:10) спасибо 3...   1.11.2010, 12:50
||- - BTS   Цитата(Водяной @ 1.11.2010, 8:52) а у рег...   1.11.2010, 11:15
||- - Водяной   Цитата(BTS @ 1.11.2010, 11:15) Достаточно...   1.11.2010, 13:00
||- - BTS   Цитата(Водяной @ 1.11.2010, 13:00) а не м...   1.11.2010, 14:41
|- - Fireman   Цитата(Водяной @ 1.11.2010, 0:23) ещё раз...   2.11.2010, 14:26
- - Водяной   машины может и есть дивные разные, но это к спец т...   1.11.2010, 16:20
- - Водяной   1) вы не обосновали 28 метром свободного напора......   3.11.2010, 12:25
|- - Fireman   Цитата(Водяной @ 3.11.2010, 15:25) 1) вы ...   6.11.2010, 9:32
- - Водяной   4) в дежурном реживе её не надо поддерживатль....д...   3.11.2010, 13:11
- - Водяной   )))а, я вам про объединёнку пишу, а вы про раздель...   6.11.2010, 21:52
|- - BTS   Цитата(Водяной @ 6.11.2010, 21:52) послед...   6.11.2010, 23:01
|- - Водяной   Цитата(BTS @ 6.11.2010, 23:01) В стандарт...   6.11.2010, 23:18
|- - BTS   Цитата(Водяной @ 6.11.2010, 23:18) вот в ...   7.11.2010, 10:09
|- - Водяной   Цитата(BTS @ 7.11.2010, 10:09) Ну. положи...   7.11.2010, 18:42
|- - BTS   Цитата(Водяной @ 7.11.2010, 18:42) PS:нич...   7.11.2010, 19:44
|- - Fireman   Цитата(Водяной @ 7.11.2010, 21:42) хм, у ...   8.11.2010, 12:37
|- - Young   Цитата(Fireman @ 8.11.2010, 12:37) 4х6,3=...   8.11.2010, 14:32
- - Fireman   как вариант может быть, но я так не делал никогда,...   8.11.2010, 18:30
- - Водяной   а вы хоз-питье не разрабатываете? вы всё время гов...   9.11.2010, 16:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 13:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных