> Вопрос про игольчатые краны в гребенке ТП
Гость_4aynik_*
сообщение 1.11.2010, 13:49
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, по проблемке.
Заранее предупрежу, что, увы, совсем не спец по вопросам построения систем теплого пола.
На объекте игольчатые краны (стоящие на обратной стороне гребенки) в закрытом состоянии не полностью перекрывают воду. Т.е. в при закрытии крана давление сильно снижается, но, тем не менее, вода протекает через всю ветку, которую контролирует данный кран и выливается (при эксперименте обратная сторона гребенки отключалась от системы и подставлялся тазик smile.gif ). Нормально ли это, или должен закрывать полностью ?
И еще вопрос, которым, надеюсь, всё же не добью всех читающих своей «компетенцией»: является ли допустимым для игольчатого крана промежуточное положение ("отличное" от открыт и "закрыт"), например, открыт на 50% или 75% ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 6:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных