> Расчёт потребности в газе, Для посёлка с двухконтурными котлами
Водяной
сообщение 6.11.2010, 22:36
Сообщение #1


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Исходники:
50 трёхэтажных домов....500 квартир...В каждой квартире двухконтурный котёл на 24 кВт...
Как расчитать газ на всю застройку?

Расчёт, как понимаю, основывается на СП 42-101-2003...

3.17 Система газоснабжения городов и других населенных пунктов должна рассчитываться на максимальный часовой расход газа.
3.18 Максимальный расчетный часовой расход газа Q(h)_d , м3/ч, при 0°С и давлении газа 0,1 МПа (760 мм рт.ст.) на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует определять как долю годового расхода по формуле

Газовщица говорит, что это примерный расчёт....Более точный -
3.20 Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход газа Q(h)_d, м3/ч, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле

Складывает мощность всех котлов и умножает на коэффициент 0,85 из примечания к таблице 5...

Заказчик не согласен, требует посчитать по 3.18

Ко прав?

Или может вообще надо брать нагрузки от смежников на основании

3.15 Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения определяют в соответствии с указаниями СНиП 2.04.01, СНиП 2.04.05 и СНиП 2.04.07.

PS:ещё один вопрос...если брать от смежников, то как учитывать тот факт, что при работе ГВС отопление не работает? как отнести это ко всей застройке, т.е. в скольких домах будет работать ГВС в максимальный час, а в скольки будет работать в этот час отопление?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 22:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных