Здравствуйте,

все знают как определить минимальный расход воды через водогрейный котел по формуле, т/ч:

Gmin=Qmax*10^3/(c(Tнас-20)-Tвход),

где Qmax - максимальная теплопроизводительность котла, Гкал/ч
c - теплоемкость воды, ккал/(кг*град Цельсия)
Tнас - температура насыщенного водяного пара при давлении на выходе из котла, кгс/см^2
Tвход - температура воды на входе, для газовых котлов 70 град Цельсия.

По этой формуле расход определяется из условия не вскипания воды в котле, так если расход будет меньше, то вода догреется до высокой температуры и закипит.

Но вот если текущая теплопроизводительность котла не максимальная, а минимальная, то есть обычно 20% от номинальной. Что в таком случае? Скажем мы работаем на 20% от Qmax, тогда и расход воды через него будет составлять 20% и вода не закипит!

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных