> Вентиляция станции технического ремонта, расчет количества приточного воздуха
cRAB
сообщение 9.11.2010, 16:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80253



Есть отдельно стоящее здание предназначенное для ремонта легковых автомобилей на одно машино место. Внутренний объем этого здания 200 м3.
Местные отсосы (системы удаления выхлопных газов) как я понял будут удалять около 90% вредных веществ и только 10% этих веществ попадает в помещение. Вот как раз концентрации этих вредных веществ и нужно разбавлять до ПДК.
Проблемой является сложность подсчитать количество приточного воздуха.

В СНиП 41-01-2003, Приложение Л "РАСЧЕТ РАСХОДА И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА" есть такая формула:
Цитата
...
б) по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ:
L = Lwz + [mpo - Lwz * (qwz - qin)] / (q1 - qin)


В этой формуле мне известны такие величины:

mpo - подсчитал по "Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом) 1998."
Пункт 3.1 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей;

qwz = q(пдк) - из "ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ВЕЩЕСТВ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ. Издание седьмое, переработанное и дополненное. Санкт-Петербург, 2008 г.";

qin - технологи выдали значения величин;

А вот откуда взять или как подсчитать значения Lwz и q1 мне не известно.

Цитата
Lwz - расход воздуха, удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов, и на технологические нужды.


Но местными отсосами удаляется же не воздух, а выхлопные газы.
Также непонятно, что подразумевается под "q1".

Пренебрегая некоторыми величинами или принимая вместо них то, что кажется правильным не хочется, т.к. можно получить значения от 1 до 20 крат например.

В интернете встречал статьи с примерами где говорится, что на СТО и ТР необходима механическая приточно-вытяжная вентиляция с кратностью воздухообмена 20-30 крат. Можно как-то подтвердить эти значения нормативными документами ? Может кто из опыта проектирования вентиляции СТО или ТР скажет какая кратность воздухообмена (примерно) должны быть в моем случае ?

Буду благодарен любым советам по моему вопросу =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 6:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных