> Насосная нефти и противопожарный водопровод, Нужен ли?
[SD]SYB
сообщение 13.11.2010, 13:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 126
Регистрация: 25.4.2005
Из: Самара
Пользователь №: 713



Здравствуйте!
Остро стоит вопрос о необходимости проектирования противопожарного водопровода в насосной по перекачке нефти.
В насосной запроектирована автоматическая система пенного пожаротушения.
Но в соответствии с СП 10.13130.2009 эксперт просит (настоятельно) запроектировать противопожарный водопровод.
Мою ссылку на п.8.5. СНиП 2.11.03-93 "Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы" гласящий: "Внутренний противопожарный водопровод в зданиях и помещениях, оборудованных установками автоматического пожаротушения, допускается не предусматривать." он не воспринимает, ссылаясь на то, что СНиПы не действуют, а носят лишь рекомендательный характер.
Так же не принимается п.1.3. СП10.13130.2009 о том что СП не распространяется на предприятия хранящие легковоспламеняющиеся вещества, так как в насосной фактически хранения нет, есть только перекачка. ( в чем я с ним не могу поспорить)

Может кто подскажет каким-нибудь документом или разъяснениями на сей счет?

Заранее спасибо.






Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- [SD]SYB   Насосная нефти и противопожарный водопровод   13.11.2010, 13:47
- - BUFF   Цитата([SD]SYB @ 13.11.2010, 13:4...   13.11.2010, 14:04
|- - BUFF   Цитата(BUFF @ 13.11.2010, 14:04) Он хочет...   13.11.2010, 14:33
|- - OlgaO   К вопросам Баффа для эксперта, пожалуй, нечего уже...   13.11.2010, 15:14
- - [SD]SYB   Ну не она, а он. После разговора с ним, понял что...   13.11.2010, 14:25
- - [SD]SYB   Спасибо за подсказки-наводки. Буду копать. Водопро...   13.11.2010, 15:30
|- - OlgaO   Цитата([SD]SYB @ 13.11.2010, 15:3...   13.11.2010, 16:00
|- - BUFF   Цитата([SD]SYB @ 13.11.2010, 15:3...   13.11.2010, 16:16
- - BUFF   Ну и внутриведомственные нормы посмотреть. Их дейс...   13.11.2010, 15:32
- - [SD]SYB   Согласен что криминала нет, но вопрос в деньгах. З...   13.11.2010, 15:41
- - Vict   Цитата([SD]SYB @ 13.11.2010, 12:4...   13.11.2010, 17:10
- - BTS   Цитата([SD]SYB @ 13.11.2010, 13:4...   13.11.2010, 20:35
- - Sindarkon   Есть ещё приказ от 30 апреля 2009 г. №1573 с после...   15.11.2010, 11:10
|- - OlgaO   Цитата(Sindarkon @ 15.11.2010, 11:10) ......   15.11.2010, 11:22
- - [SD]SYB   Всем спасибо. Со своими экспертами я разобрался. В...   25.11.2010, 11:53
- - twilightnow   Доброго утра! Не совсем в тему, ну чтобы новых...   6.11.2019, 10:18
- - Ferdipendoz   Мы всегда тушим нефтенасосные и прочие продуктонас...   6.11.2019, 13:57
- - twilightnow   Хмм. Интенсивность соответственно по СП5 считаете?   6.11.2019, 14:01
- - Ferdipendoz   Дак для высокой пены какая интенсивность? Там расх...   6.11.2019, 16:13
- - twilightnow   неправильно выразилась. В смысле считаете по СП5 п...   6.11.2019, 16:17
- - Ferdipendoz   Да   6.11.2019, 16:18
- - twilightnow   понятно. Видимо, эксперт всё-таки прав   6.11.2019, 16:43
- - otdel.ito   1. Ответ Техэксперта по поводу СНиП 2.11.03-93 Ре...   12.11.2019, 14:20


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 13:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных