sandman1
сообщение 21.11.2010, 8:33
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.12.2009
Пользователь №: 42352



Сталкивался кто-нибудь с проектированием либо со сдаченй электроснабжения ПД?
Пожарники требуют использование кабеля ВВГ нг frls. Дело в том, что стоимость его в 8.5-10 раз дороже ВВГнг, и купить его в нашем городе невозможно, нужно заказывать на завод.
СП 6.13130.2009 п.
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).
Насколько оправдано применение данного кабеля, если я делаю одиночную прокладку кабелей? Пожарники на данный вопрос не отвечают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sandman1   Электроснабжение противодымной вентиляции   21.11.2010, 8:33
- - st520   sandman1, всё верно пожарники требуют, применяйте....   23.11.2010, 10:16
- - GKbest   закладывай обычный ВВГнг, только потом за чей счет...   24.11.2010, 17:56
- - soll   В самом деле, делал проект, все кабельные линии FR...   25.11.2010, 14:20
- - soll   Цитата(sandman1 @ 21.11.2010, 8:33) Сталк...   25.11.2010, 14:34
- - mic   СП 6.13130.2009 "Системы противопожарной защи...   25.11.2010, 16:49
- - sandman1   По заземлению как-то вопросов у пожарников не возн...   28.11.2010, 14:12
|- - soll   Цитата(sandman1 @ 28.11.2010, 14:12) По з...   30.11.2010, 9:08
|- - HasBolla   Цитата(soll @ 30.11.2010, 9:08) Меня инте...   1.12.2010, 23:06
- - sandman1   ЦитатаМеня интересует сечение питающего кабеля. П...   30.11.2010, 22:47
- - soll   Ну в моем случае я делаю только автоматизацию, пит...   1.12.2010, 8:29
- - Иван Карпусь   Цитата(HasBolla @ 1.12.2010, 23:06) Миним...   4.3.2011, 22:01
- - andrey357   Цитата(HasBolla @ 1.12.2010, 23:06) Миним...   5.3.2011, 8:37
- - Иван Карпусь   Цитата(andrey357 @ 5.3.2011, 8:37) ПУЭ. Т...   5.3.2011, 10:59
- - MV_GAP   А с чего все взяли что на щитке PEN??? Если систем...   14.4.2011, 10:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных