> Автоматика теплового пункта, резервирование цирк. насосов , сигнализация затопления в приямке
Mrspy
сообщение 23.11.2010, 15:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 606
Регистрация: 7.10.2008
Из: Россия
Пользователь №: 23668



Господа автоматчики, попал ко мне проект сторонних ОВшников. по отоплению и вентиляции соответственно. Небходимо сделать раздел автоматики к нему. И вот возник ряд вопросов, которые раньше не возникали smile.gif

по отоплению:
Есть тепловой узел. на подаче ГВС и на подаче отопления стоят парные циркуляционные насосы ( т.е. 2 шт параллельно на трубе). Необходимо ли осуществлять их резервирование в автоматическом режиме? Как обычно поступают на практике?
Есть 2 дренажных приямка в узле отопления. насколько необходимо выводить сигнал о затоплении на щит сигнализации в помещение с постоянным присутствием персонала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Mrspy   Автоматика теплового пункта   23.11.2010, 15:05
- - HasBolla   Считаю что нужно затопить помещение Цитатас постоя...   23.11.2010, 15:38
|- - Rus75   Цитата(HasBolla @ 23.11.2010, 15:38) Счит...   23.11.2010, 15:53
- - Владимир56   Сдвоенные насосы, как и два отдельных переключаю, ...   23.11.2010, 16:02
- - Usach   "Есть тепловой узел. на подаче ГВС и на подач...   23.11.2010, 19:26
- - Usach   По приямку: сразу видно, что вопрос теоретика. Ну ...   23.11.2010, 19:38
- - Сергей Долганов   ЦитатаЕсть 2 дренажных приямка в узле отопления. н...   24.11.2010, 8:34
- - zr84   Цитата(Mrspy @ 23.11.2010, 18:05) Как обы...   24.11.2010, 11:27
- - Usach   Цитата(Сергей Долганов @ 24.11.2010, 11:3...   24.11.2010, 22:29
- - Сергей Долганов   ЦитатаНа " пульт персонала" нужно выводи...   25.11.2010, 8:46
- - Usach   Цитата(Сергей Долганов @ 25.11.2010, 11:4...   25.11.2010, 9:17
- - Auto   ЦитатаАвтоматизация насосов: датчик перепада, датч...   25.11.2010, 12:12
|- - zr84   Цитата(Auto @ 25.11.2010, 15:12) Если кол...   25.11.2010, 16:50
- - Usach   Цитата(Auto @ 25.11.2010, 15:12) Если кол...   25.11.2010, 16:27
- - Usach   Цитата(zr84 @ 25.11.2010, 19:50) Группа, ...   25.11.2010, 17:59
|- - zr84   Цитата(Usach @ 25.11.2010, 20:59) Авария ...   25.11.2010, 18:08
- - Auto   Цитата1+1=2 датчика... Если есть перепад давления...   25.11.2010, 18:27
|- - Mrspy   Цитата(Auto @ 25.11.2010, 18:27) Если ест...   26.11.2010, 9:19
- - Auto   ЦитатаВы неправы, мягко говоря Поясните, где подв...   26.11.2010, 14:29
- - ScrewDriver   насос каааааааак дунет в датчик давления воздухом,...   29.11.2010, 12:48
- - Auto   Цитатанасос каааааааак дунет в датчик давления воз...   29.11.2010, 13:45
- - ScrewDriver   Если после отключения воды нужно вручную запускать...   29.11.2010, 13:52
- - Auto   ЦитатаЕсли после отключения воды нужно вручную зап...   29.11.2010, 14:42
|- - ScrewDriver   Цитата(Auto @ 29.11.2010, 12:42) Да понят...   29.11.2010, 16:17
- - Usach   Цитата(Auto @ 29.11.2010, 16:45) Да ни чЁ...   29.11.2010, 15:23
- - Auto   ЦитатаЯ вам говорю, не про аварию по перепаду, а с...   29.11.2010, 20:28
- - Mrspy   У Овена есть САУ - МП, которое как раз резервирует...   30.11.2010, 9:42
- - Usach   Цитата(Auto @ 29.11.2010, 23:28) ....Вижу...   30.11.2010, 9:47
- - Usach   Цитата(Mrspy @ 30.11.2010, 12:42) У Овена...   30.11.2010, 11:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных