> Подпитка котла ДЕ 25/14, через сутки работы входит в резонанс
Anton0811
сообщение 25.11.2010, 14:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.11.2010
Пользователь №: 82801



Добрый день! Произвожу наладку на котле ДЕ 25/14 автоматика старинная но работает и всё бы ничего да вот уровень в барабане котла через сутки входит в резонанс и калеблится от -10 до +10 что соответственно является аварийными уставками. Понаблюдав процесс пришел к выводу что в барабане образуется волна и с каждым часом она увеличивается, это видно и на стёклах и на всех датчиках. Автоматика собрана таким образом: Датчики ДМ (с необходимым расстоянием между импульсами 630мм что уже переделали и стало лучше но не на долго) и Р 25 который управляет исполнительным (МЭО), проверили дренажи почти на всех поменяли вентили,вроде опять лучше но не на долго. Если кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста как выйти из резонанса. Сейчас ищу инструкцию на Р 25(интересует параметр Кп-63 и Демпф.), может быть получится сгладить, если кто нибудь знает где найти оставьте пожалуйста ссылку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Anton0811   Подпитка котла ДЕ 25/14   25.11.2010, 14:36
- - alesio   аварийные уставки для ДЕ 25/14 - +/- 80 мм. Предуп...   28.11.2010, 8:55
- - tiptop   Цитата(Anton0811 @ 25.11.2010, 14:36) Дат...   28.11.2010, 12:13
- - glan5   А что, успокоители в барабан на этот котел не став...   29.11.2010, 7:54
- - Anton0811   Спасибо за то что откликнулись Трубки подключены в...   2.12.2010, 14:38
|- - tiptop   Цитата(Anton0811 @ 2.12.2010, 14:38) Темп...   4.12.2010, 23:34
- - den.mgn   уровнемерную колонку от накипи чистили?   4.12.2010, 19:53
- - vaka66   Согласен с tiptop - на данном котле температура во...   5.12.2010, 16:26
- - CJC+KIP   По ходу нужно сделать обследование барабана, (стор...   10.1.2011, 11:49
- - Anton0811   Поздравляю всех с наступившим новым годом!...   10.1.2011, 13:30
- - CJC+KIP   Старая автоматика, всё собранно на реле   10.1.2011, 13:54
- - Anton0811   Там на фото стоит СПЕКОН он этим делом управляет? ...   10.1.2011, 16:43
- - CJC+KIP   Нашёл причину, устранил, Отломился провод на РБ-1,...   2.2.2011, 14:51
- - Галиев   Цитата(CJC+KIP @ 2.2.2011, 14:51) На...   2.2.2011, 20:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 15:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных